空开的跳闸状态监控,哪几种方式比较合理?
zwdhz
zwdhz Lv.12
2012年02月07日 09:01:41
只看楼主

原有配电柜,有一排1P,2P空开和2P漏电保护开关等,总共的数量大概在12路左右。负荷分别为照明、插座(ICU设备用)。相关空开的跳闸状态监控。请问有哪几种方式比较合理???我这里能想到的有以下几种方式:1、每个输出回路增加SD报警接点或者OF辅助接点;这种情况会造成原空开的位置变动比较大;改造周期长;2、增加光电传感器,备用回路(暂时未接输出线的回路)都合上开关。但是维修什么的情况下,容易造成误报警;

原有配电柜,有一排1P,2P空开和2P漏电保护开关等,总共的数量大概在12路左右。负荷分别为照明、插座(ICU设备用)。相关空开的跳闸状态监控。请问有哪几种方式比较合理???
我这里能想到的有以下几种方式:
1、每个输出回路增加SD报警接点或者OF辅助接点;这种情况会造成原空开的位置变动比较大;改造周期长;
2、增加光电传感器,备用回路(暂时未接输出线的回路)都合上开关。但是维修什么的情况下,容易造成误报警;
3、每个输出回路增加一个辅助中间继电器(采用端子式的继电器),但是会增加很多的继电器;
以上3种方法都有缺陷。
免费打赏
lingxuct
2012年02月07日 09:28:37
2楼
分或合的状态检测容易,直接把开关下有无电的信号接到PLC就可以,检测无电时是否是跳闸,就不容易了!

塑壳开关的把手位置在(脱扣)跳闸位置会比分闸位置高一点,而微断是没有脱扣位置的,不好检测。
回复
zuo_ming
2012年02月07日 19:03:04
3楼
远程监控同意楼上的,就近监控的话,直接在开关出线侧加一个指示灯就可以。
回复
zwdhz
2012年02月08日 12:16:21
4楼
谢谢大家了。
回复

相关推荐