医药洁净室施工问题,求教
whl2812
whl2812 Lv.2
2012年02月06日 13:28:56
只看楼主

1 FFU的风机噪音过大,如何降噪?2 A级区域回风基本上满布,但回风速度还是很高,导致流型不好?怎么办?送风为满布FFU,风速没法降了3 70度防火阀是否需要和风机连动,是否为必须4 自控系统没有闭环是否可以,主要是控制面板接受的反馈信号不是现场传回5 为什么不可以在室内取新风,北方地区的新风预处理有什么比较好的设计6 主风管上是否有必要留测量风速的口,如果留,多大合适?7 一般空调机组的加湿设备的选用有什么依据,怎样才能达到等温加湿的效果

1 FFU的风机噪音过大,如何降噪?
2 A级区域回风基本上满布,但回风速度还是很高,导致流型不好?怎么办?送风为满布FFU,风速没法降了
3 70度防火阀是否需要和风机连动,是否为必须
4 自控系统没有闭环是否可以,主要是控制面板接受的反馈信号不是现场传回
5 为什么不可以在室内取新风,北方地区的新风预处理有什么比较好的设计
6 主风管上是否有必要留测量风速的口,如果留,多大合适?
7 一般空调机组的加湿设备的选用有什么依据,怎样才能达到等温加湿的效果
8 降低送风量,是降低风机频率好些,还是关闭送风阀门好些,各自优缺点?
9 有没有直接测旋流板下的风量罩
10 吊装风机是否需要减震措施?是否有规定

我没有大家专业,但对这些问题都狠感兴趣,欢迎大家讨论拍砖,祝大家元宵节快乐,工作顺利!
whl2812
2012年02月08日 11:11:08
2楼
怎么没人回答?回答部分问题就可以,大家交流一下啊
回复
swrsz
2012年02月15日 10:00:11
3楼
我来说一下,不一定对,大家互相探讨一下!
1、选用低噪声风机,再加设吸音棉。常规用在FFU上的风机是用400,转速是1150转,不排除有些生产厂家选用355,甚至315风机。转速是1450转的。
2、A级区可风量本来就大,加大回风面积或加设底回风,在设计时可以采有部分回风+部分新风的方法,具体需要进行计算
3、是,一定要的,其实就二根线,接通一个常闭开关就行了。
4、没有具体详细说明。应该不行,新的GMP要求A级区就是要现场动态监测。
5、当然不行,如果采用室内新风,就失去了新风的意义。北方建议采用新风预热方式。
6、是,用来测定风速。一般是16MM,加设密封装置。
7、查找相关规范,建议采用干蒸气加湿。
8、降低风机频率比较好。一是节能,二减少空调箱正压,避免空调箱因压力过高风量泄露,甚至损坏!
8、旋流板?不懂,不知道是不是说的是散流器?有的,只是好多没有这么大的风量罩,但可以自己做一个。国产的风量在300以下不太准确。
9、建议加装,有规定,具体哪一本忘了!

[ 本帖最后由 swrsz 于 2012-2-15 10:01 编辑 ]
回复
whl2812
2012年02月16日 11:22:47
4楼
鼓掌,非常感谢,其实不一定要像这位大哥一样全精通才来回答,大家可以选择的
探讨某一个问题
回复
whl2812
2012年02月16日 13:11:29
5楼
1 400的风机是电机功率吗?
5 新风的意义什么?室内的风比外面的风脏对吗?新风预热怎么处理?小型电加热?
回复
whl2812
2012年02月16日 13:17:47
6楼
6 16mm有依据吗?是不是能插进风速探头即可
7 干蒸汽是怎么得到的?能详细讲讲吗?
9 对,就是散流板,现在不是要求是旋流吗,出风面积更大,我也知道没有这样的风量罩,但拆散流板测风量太麻烦了
回复
martin_cai
2012年02月21日 15:35:17
7楼
楼上有人说的很详细了,我来补充一下:
6、市场上有专门的风量测定孔。一般150mm安装一个。
9、有500~2000CMH的风量罩直接测出风口风量
10、吊顶风机一定要装弹簧减震器。