10kV三相电缆设计接地的问题,请教!!
cxpower163
cxpower163 Lv.2
2006年09月08日 15:57:38
只看楼主

我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?

我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?
免费打赏
sloty
2006年09月08日 16:16:56
2楼
此规定不适用于三芯电缆,三芯电缆必须两端接地。单芯电缆有单端接地、另一端接护层保护器的规定,且电缆长度较长护层感应电压超标时应采取交叉互联结地方式。相关规定参考电力电缆设计规范即可。
回复
cxpower163
2006年09月08日 16:39:55
3楼
规范上好象无这一条啊
回复

相关推荐