两水池(尺寸容积相同)共同向用户供水,两水池间高差5米,高水池从水源取水,向用户并同时向低水池供水,低水池进水与向用户供水同用一根管道,且高水池向低水池供水时,不会造成低水池溢出,同时要求低水池能向用户正常供水,请问采取何种措施最为有效?
两水池(尺寸容积相同)共同向用户供水,两水池间高差5米,高水池从水源取水,向用户并同时向低水池供水,低水池进水与向用户供水同用一根管道,且高水池向低水池供水时,不会造成低水池溢出,同时要求低水池能向用户正常供水,请问采取何种措施最为有效?
2楼
浮球加止回阀有效么?
回复
3楼
能弄个简图看看先么?浮球阀是肯定要的,你的止回阀安在哪个位置?
回复
4楼
可以考虑浮球阀和水位自动控制仪两种方式。
回复
5楼
armorzhenghua兄有邮箱么?
monkey6810兄,水位自动控制仪很贵么,哪种经济有效?
回复
6楼
咨询厂家原来浮球阀的工作压力需0.07MPA,而本处扣除一公里的水头损失后已所剩无几,
回复
7楼
怎么办?怎么办?!%·$ ·#!¥#%……%¥……—*—()(
回复
8楼
水头所剩无几,如何向低水池供水?两水池相差较远,若用户在它们之间,则低水池会造成死水,止回阀在这里用处不大。最好将低水池的进水和出水管分开设.
回复
9楼
考虑在低水池进口管上用浮球阀。
回复
10楼
采用浮球阀,同时增大高低水池连接管的管径
回复
11楼
可考虑水力控制浮球阀,最好在阀前加个过滤器。
回复