10万级洁净室,高效风口间距5m多行不行,风量1500
2053598
2053598 Lv.3
2012年02月05日 22:15:49
只看楼主

10万级洁净室,高效风口间距5m多行不行,风量1500?求高手指点洁净室风口间距

10万级洁净室,高效风口间距5m多行不行,风量1500?求高手指点洁净室风口间距
2053598
2012年02月06日 14:55:24
2楼
有没有朋友能帮忙回答啊1
回复
wu2011wu
2012年02月07日 21:21:04
3楼
根据房间的换气次数来确定用多少高效风口不就行了吗?数量决定了,怎么摆、间距怎么样整才好看合理,就要看你自己和洁净室的布局了。
回复
2053598
2012年02月09日 09:14:53
4楼
计算换气次数18次,算下来风口距离有这么多,不知道是不是换气次数小了啊
回复
zyp517045792
2012年03月09日 14:25:41
5楼
可以的 我们上海一个项目5800 间距。。。
回复
xph19800523
2012年03月12日 11:31:17
6楼
如果距离过大,可以考虑用1000风量的送风口
回复
ekinjian
2012年03月24日 13:31:04
7楼
您好,高效送风口间距也不能太大,太大会影响气流均匀度和自净时间,建议不超过5米以内为好!
回复
wshtd
2012年03月25日 22:03:24
8楼
这个要考虑房间的形状以及空间的高度,保证换气次数和气流均匀
回复
zhhcuiyan
2012年03月28日 10:42:30
9楼
建议用1000风量的高效,避免乱流影响洁净度
回复
zhaoshansi1985
2012年04月09日 20:44:31
10楼
那个生产设备特别多的话,间距不能这么大,间距的最小值是以扰流来判断的,2个靠近的高效之间不能产生扰流的。
回复
2053598
2012年04月23日 10:39:31
11楼

请教关于这方面的东西,哪本书上有吗?
回复

相关推荐