是否需设置环型通气管?
zhangyyy
zhangyyy Lv.2
2004年01月04日 10:47:04
只看楼主

某单层厂房,卫生间内八个大便器并列摆设,排水需设置环型通气管吗?《建筑给水排水设计规范》G50015-2003第4.6.3条----2。连接6个及6个以上的大便器的污水横横“支管”需设置环型通气管,是否包括底层单排的情况呢?

某单层厂房,卫生间内八个大便器并列摆设,排水需设置环型通气管吗?《建筑给水排水设计规范》G50015-2003第4.6.3条----2。连接6个及6个以上的大便器的污水横横“支管”需设置环型通气管,是否包括底层单排的情况呢?
免费打赏
wangzixuan205249
2004年01月04日 11:07:57
2楼
应该设置的,这样好一点的!
回复
linyinong
2004年01月04日 12:01:34
3楼
当然!
回复
cece
2004年11月25日 21:01:22
4楼
当然要设啊
回复
tx
2004年11月26日 11:20:10
5楼
单层单排,就是无有排水立管,在排水横管起始端接通气管,直接通向室外就行了吧。
回复
南坪顽钟
2004年11月26日 13:03:11
6楼
要设,但楼上的做法有错
回复
canline
2004年11月26日 15:07:41
7楼
肯定要按规范来设置啊,单层的话设置器具通气管就可以了吧.
回复
mercuryers
2005年08月08日 10:25:57
8楼
如果是底层单排,就没有通气管的说法,可以不设。因为环型通气管要与主通气管连接,而底层单排本来就没有立管,不存楼层间的压力影响
回复
nyq
2005年08月08日 11:05:17
9楼
要设
回复
xiongmaoji
2005年08月08日 11:11:17
10楼
多设两条排水出户管不更好吗?
简直是,不知道说什么好。
回复
wangweilei168
2005年08月26日 10:12:39
11楼
10楼楼主说法是合理不合法 ,做法可以,可以分成两部分排出,也有这样做的 。
一层排水最好通气,减小管径还可以避免气压变化大破坏水封,有条件当然要这样做