《设备师执业手册-建筑给排水》的问题
lnydon
lnydon Lv.5
2006年09月07日 12:08:16
只看楼主

例题3.3 问题1:关于室外消防用水量:建筑体积是24300m3,按建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)表8.2.2-2的规定:室外消防用水量应为30l/s;问题2:建筑分类按其他民用建筑,为何不按商住?

例题3.3 问题1:关于室外消防用水量:建筑体积是24300m3,按建筑设计防火规范
GBJ16—87(2001修订版)表8.2.2-2的规定:室外消防用水量应为30l/s;
问题2:建筑分类按其他民用建筑,为何不按商住?


hebei16zh
2006年09月07日 14:26:03
2楼
37.5米,高层民用建筑,适用《高层民用建筑设计防火规范》
不能用《建筑设计防火规范》
回复
lnydon
2006年09月08日 08:24:34
3楼
谢谢!建议楼主加分
回复
ylw94
2006年09月08日 09:57:29
4楼
24300m3就一定是高层吗??
回复
hebei16zh
2006年09月09日 08:11:56
5楼
与体积没有关系,
因3*11+4.5=37.5米
该建筑受高层建筑
回复