弱电管线预埋
ttgl
ttgl Lv.2
2006年09月07日 11:50:38
只看楼主

一栋住宅,要求每户预留一个弱电箱(包括电话、电视、网络),室外仅预留线管,电话、网络同管、电视单独。我的问题是:电话、电视、网络系统是否不用设计,预留的线管是否要在平面图上表示?谢谢!

一栋住宅,要求每户预留一个弱电箱(包括电话、电视、网络),室外仅预留线管,电话、网络同管、电视单独。
我的问题是:电话、电视、网络系统是否不用设计,预留的线管是否要在平面图上表示?
谢谢!
免费打赏
yc_br
2006年09月07日 13:13:52
2楼
预留管线当然要标出来,包括一楼进入建筑楼的管道,垂直管道,弱电井至每个住户弱电箱的管道,从弱电箱到各个点位的管道都要标清楚。弱电箱的位置与室内的管道至少要在房型图上标清楚。
回复
zhouliwei403
2006年09月08日 15:32:19
3楼
现在住宅都 这么做
要不怎么建筑电气
会有那么多的图纸呀
呵呵
楼主是不是想把这堆问题都 甩给甲方自理呀
呵呵
回复
xubo8000
2006年09月08日 22:17:18
4楼
同意二楼。
啥叫都甩给甲方自理呀,现在弱电系统业主都自行招标,根本用不着设计院操心
回复
lhs1931
2006年09月09日 16:55:09
5楼
必须预埋!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
spirit403
2006年09月10日 21:49:03
6楼
具体到室内的点位留给业主二次装修时候重新做。我们设计的仅仅是到户内弱电箱的预埋就可以了。先在很多都是这样,没有必要做到具体的点位,我仅仅指住宅
回复
zyzylz
2006年09月11日 07:32:03
7楼
1.室外预留管线及到门口分线箱的管线要表示
2.这里武汉在室外弱电要留手孔井,并备用100%的预留管
3.系统图是肯定要画的
回复
ynk87
2006年09月12日 17:54:18
8楼

赞同此说法 大家好好学习啊!
回复
xubo8000
2006年09月12日 20:59:43
9楼


不做系统画什么系统图?
回复
ttgl
2006年09月15日 18:40:53
10楼
综合以上各位的意见,我现在的做法是,每层仅从电井预埋2根SC20的管进户的弱电箱,系统图不画,电井的主干线槽也待二次装修时做。请指教!
回复
xubo8000
2006年09月15日 21:00:12
11楼
此做法有点简单,不过也可。
回复

相关推荐

APP内打开