15层商住楼,屋顶消防水箱距离最高消火栓高差不足7米,用管道泵加压可以吗?
15层商住楼,屋顶消防水箱距离最高消火栓高差不足7米,用管道泵加压可以吗?
2楼
如果用管道泵增压,管道泵要不停的运转,这不合理。按高规7.4.7.2条和7.4.8条设一台消防增压稳压设备即可,你可按国标:98S205《消防增压稳压设备选用与安装》选一台合适的设备。
北京、易森飞锐设计公司、王工
回复
3楼
在水泵房设置增压设备就可以了.替代它.
要不考虑在高点的地方设置水箱,替甲方省点钱也可以.
回复
4楼
通常来说屋顶水箱间设在电梯机房顶,高度应该是够的。
如果不够,要设泵和罐。
回复
5楼
有点关系通过验收什么都不设都没关系
回复
6楼
楼上说法不负责任。从技术角度讲……
回复
7楼
水箱没法设计太高,可以考虑设加压设施,如气压罐,立式消防泵结合使用。
回复
8楼
立式消防泵,有这种用法的么?
回复
9楼
设稳压泵
回复
10楼
只是用管道泵加压不行啊,你怎么实现系统的工作压力?泵不停的转吗?还是要设置一套增压稳压装置。
回复
11楼
通常来说由于建筑设计的原因,高度往往是不够的。
所以要设泵和罐。
回复