现在手上在做一个太阳能热水系统:整栋楼4层,一二层为厂区食堂,三层活动中心,四层会议室。太阳能热水只提供给一二层食堂区域。食堂就餐人数为1440*2+120*2,我打算按间接加热机械循环系统来做,定时供应热水,现在有下面几个问题:1)食堂一天就餐次数按2次算,可以吗?2)真空管式集热器有7.5m2规格的吗?找了很多厂家资料,都不详尽。3)
现在手上在做一个太阳能热水系统:整栋楼4层,一二层为厂区食堂,三层活动中心,四层会议室。太阳能热水只提供给一二层食堂区域。食堂就餐人数为1440*2+120*2,我打算按间接加热机械循环系统来做,定时供应热水,现在有下面几个问题:
1)食堂一天就餐次数按2次算,可以吗?
2)真空管式集热器有7.5m2规格的吗?找了很多厂家资料,都不详尽。
3)
2楼
第一个问题让甲方提供
第二个问题可以找个太阳能厂家,让他们给你计算、布置
回复
3楼
找厂家基本上不大可能,要求是由设计院设计,而且我也找过不少厂家,但是给的资料都不齐全。不够满足设计需要!
问题3)按两次就餐计算后 集热器的总面积达到1000m2,是否过大?以前没做过,心里没底。
4)辅助加热源采用电加热,是否还需要水加热器?这个概念困扰了我很久!
5)计算出来的辅助电源需要264KW,是否过大,心里没底!
6)直接加热和间接加热有什么区别?
在我们这个地方政府去年下达的文件要求做太阳能,之前都没做过,单位也没有人懂这块,各位知道的,不吝赐教!
回复
4楼
你按多少人计算的呀,需要1000平
厨房可以用燃气辅助
找厂家,不是仅仅要求对方提供样本,是有我们提供设计条件,让他们去设计一套太阳能热水系统
回复
5楼
我是按7L/每顾客/次 一天2次,一共有(2880+240)个顾客 再加10%的工作人员计算的啊 间接系统集热器采光总面积
回复
6楼
如果是福建的可以找我
回复
7楼
食堂热水按7L/人。次,是否偏大很多??
回复
8楼
采用电辅助功率过大,电气专业不会同意。我们一般都是采用空气源热泵来当辅助热源。
回复
9楼
回复
10楼
1)请问这个项目是哪里的?太阳能计算是与气象参数有关的!
2)辅助热源采用电加热,电辅助功率过大建议采用其他辅助热源!水加热器即为通常所说的水箱,是热量储存的地方,必须有的。若采用电加热,则电加热放在水加热器中。
3)间接加热就是真空管里面是介质而不是水!
我就是做太阳能技术的!
[
本帖最后由 dorine 于 2012-2-8 14:03 编辑 ]
回复
11楼
回复