玻璃球自喷喷头,安装场所有温度限制吗?
富兰克
富兰克 Lv.7
2003年12月31日 08:58:56
只看楼主

玻璃球自喷喷头,安装场所有温度限制吗?比如冬季不采暖的0度以下的房间?是否用易熔合金喷头代替?(我问的是喷头,不是指系统,比如湿式系统肯定不能用)

玻璃球自喷喷头,安装场所有温度限制吗?比如冬季不采暖的0度以下的房间?是否用易熔合金喷头代替?(我问的是喷头,不是指系统,比如湿式系统肯定不能用)
wych
2003年12月31日 09:09:08
2楼
有限制,如果4度以下的房间就不应该是湿式系统了。
回复
rockfan
2003年12月31日 09:14:35
3楼
规范有明确规定。
回复
wych
2003年12月31日 09:27:21
4楼
喷头当然有限制,每种喷头都有安装环境温度的范围,规范针对不同喷头有规定,一些特殊的样本上也注明的。
回复
伯大哥
2003年12月31日 09:28:46
5楼
闭式喷头其公称动作温度宜高于环境温度30度。
环境温度不低于4度,且不高于70度的场所应采用湿式系统,否则应采用干式系统。
回复
fiyone
2010年09月01日 10:40:24
6楼
楼上几位都没有理解楼主意思,楼主意思是即便是干式系统,用的也是闭式喷头。那么当环境温度过低,玻璃球是否会冻裂或者出现其他异常情况,造成误喷。不过我也不清楚玻璃球喷头正常工作的最低环境温度是多少,有谁知道说一声。谢谢了
回复
renying1009123
2010年09月02日 10:51:11
7楼
环境温度不低于4度,且不高于70度的场所应采用湿式系统,这只是对系统的规定,但对喷头的规定呢?
回复
meipo121
2012年09月02日 08:16:47
8楼
1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机场、商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。
2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。
3、结构特点
闭式玻璃球洒水喷头由喷头、消防玻璃球、溅水盘、球座和密封件、紧定螺钉等组成,经过3MPa的密封试验等全检合格和抽验项目合格评定后,将紧定螺钉用粘接剂凝固后供应市场。安装后不允许重新拆装、改动。
(这是网上一个厂家样本介绍)
回复
rijiansheji
2014年08月12日 17:19:42
9楼
在北方冬天能有时接到洒水喷头渗漏的投诉,根据GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》4〈系统选型〉:4.13条款明确规定露天场所不宜采用闭式系统;
4.2.1明确规定:环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用开式系统。因此,不难看出,玻璃球洒水喷头一是不宜在露天环境中,二是不能在低于4℃的环境下使用。
回复
rijiansheji
2014年08月14日 11:19:42
10楼
7. 16 低温试验
将 喷头 试 样置于低温试验箱中,箱内的温度保持在(-30士2)0C,历时24h 。随后将喷头取出,在
室温下放置24 h。仔细检查喷头的涂层或镀层。
低温 试 验 后,所有试样进行密封试验和0.03 5M Pa压力下的功能试验,试验结果应符合6.17的规定。
10.3 贮存
洒水 喷 头 应贮存在一15'C- -40℃的干燥环境中。
《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB 5135.1-2003
回复
c181719653
2014年08月14日 15:06:43
11楼
涨知识了
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开