一、 操作电源的类别和要求1、 常用的操作电源的类别① 由蓄电池组供电的直流操作电源,具有可靠性高和容量较大的突出优点,但投资较大,运行维护也较复杂。② 整流操作电源,目前应用最为广泛,常用的有硅整流电容储能的和带镉镍蓄电池的硅流的两种。③ 交流操作电源,具有简单经济、便于运行维护的突出优点,在小型变电所中应用很广。④ 交直流混合操作电源,例如合闸采用交流操作电源,而继电保护、自动装置和跳闸采用蓄电池组供电。
一、 操作电源的类别和要求
1、 常用的操作电源的类别
① 由蓄电池组供电的直流操作电源,具有可靠性高和容量较大的突出优点,但投资较大,运行维护也较复杂。
② 整流操作电源,目前应用最为广泛,常用的有硅整流电容储能的和带镉镍蓄电池的硅流的两种。
③ 交流操作电源,具有简单经济、便于运行维护的突出优点,在小型变电所中应用很广。
④ 交直流混合操作电源,例如合闸采用交流操作电源,而继电保护、自动装置和跳闸采用蓄电池组供电。
2、 操作电源的基本要求
① 供电可靠,在一次电路发生故障情况下,它也能保证二次回路正常工作。
② 有足够的容量,能够保证二次回路执行其跳、合闸的功能。
③ 其电流类别应与二次回路中控制、保护装置的电流类别要求相适应。
④ 尽可能简单经济,便于运行维护。
3、 对用作直流电源的蓄电池组要求
① 由浮充电设备引起的波纹系数不应大于5%。
② 电压允许波动应控制在额定电压的5%范围内。
③ 放电末期直流母线电压下限不应低于额定电压的85%,充电后期直流母线电压上限不应高于额定电压的115%。
4、 对用作直流电源的交流整流电源要求
① 在最大负荷时保护装置动作直流母线电压不应低于额定电压的80%,最高电压不应超过额定电压的115%,并应采取稳压、限幅和滤波的措施。电压波动应控制在额定电压的5%范围内,波纹系数不应大于5%。
② 当采用复式整流时,应保证在各种运行方式下,在不同故障点和不同相别短路时,保护装置均能可靠动作。
③ 对采用电容储能电源的变电所和水电厂,电力设备和线路应具有可靠的远后备保护,在失去交流电源情况下,当有几套保护同时动作时,或在其它情况下消耗直流能量最大时,应保证保护与断路器可靠动作,同一厂所的电源储能电容的组数应与保护的级数相适应。
5、 对交流操作电源的要求
① 当采用交流操作的保护装置时,短路保护可通过被保护元件的电流互感器取得操作电源。
② 变压器的瓦期保护和中性点非直接接地电力网的接地保护,可由电压互感器或变电所所用变压器取得操作电源,亦可增加电容储能电源作为跳闸的后备电源。
二、 保护装置常用的操作电源
1、 直流操作电源
① 铅酸蓄电池组
② 镉镍蓄电池组
③ 电容储能的硅整流器
2、 交流操作电源
① 直接动作式
② 中间电流互感器供电方式
③ 去分流跳闸的交流操作方式
④ 利用予充电的电容器作跳闸电源的方式。
⑤ 利用所用变压器作交流操作电源的方式。
五种方式接线图。