我在冷冻柜里用了个膨胀阀,但是现在膨胀阀频繁波动,想请教下怎样来判别膨胀阀对蒸发器而言是大了还是小了?谢谢!
我在冷冻柜里用了个膨胀阀,但是现在膨胀阀频繁波动,想请教下怎样来判别膨胀阀对蒸发器而言是大了还是小了?
谢谢!
2楼
查一下膨胀阀的制冷量是否满足压机制冷量,如果没有参数,那就观察过热度,过热度大即说明偏小了。
回复
3楼
膨胀阀频繁波动,说明膨胀阀肯定偏大。选择时可以针对压缩机的l.5-2倍制冷量,再去选择膨胀阀
回复
4楼
应该是偏大了,偏大了就会造成回气压力波动的,你可要根据制冷量和制冷工况来选择对应的膨胀阀,一般
冷库安装的时候膨胀阀的制冷量比
冷库冷风机的制冷量大1.3倍但是不要超过2倍。
回复
5楼
把膨胀阀全关死 重新调
回复
6楼
回复
7楼
朋友们说得对
振荡 说明膨胀阀是大了
回复
8楼
膨胀阀的开启度可以根据压缩机的吸气压力和吸气温度;还有压缩机的回气管道的结霜情况判断
回复
9楼
还有一个原因:供液气泡造成闪蒸汽多,引起膨胀阀效率波动!
回复
10楼
频繁波动,应该是膨胀阀选大了,望小里调调,看看变化就能知道了
回复
11楼
应该是偏大了,你可要根据制冷量和制冷工况来选择对应的膨胀阀.
回复