请教各位前辈,做房间接地和桥架接地有没规范或设计手册可以推荐参考?小弟新手新新手,特此求教~
请教各位前辈,做房间接地和桥架接地有没规范或设计手册可以推荐参考?小弟新手新新手,特此求教~
2楼
补充提问:
比方说,多层桥架用裸铜缆做主接地线,隔多少米做一次引下(用铜线将各层桥架连接起来)?
回复
3楼
规范上没有房间做接地的,建筑有防雷接地的要求(但要高出旁边建筑)。
桥架接地要看桥架内放什么电缆,桥架内电缆所需的接地电流大小有关。
如果桥架内电缆最大可能出现的接地电流有100A左右,桥架内可敷设一根 —40X4镀锌扁钢;如果可能出现200A以下接地电流的,桥架内放一根 —65X6的镀锌扁钢,二者都是“每100米距离内不少于二处接地,接地电阻不大于4Ω”。
回复
4楼
楼上正解哇0.0
回复
5楼
“每100米距离内不少于二处接地,接地电阻不大于4Ω”。是哪个规范中写到得呢?
回复