请教:我们马上要开工啦,有两台台式160KVA的油沁变压器,都是原来园区内供电的,现在都用不上拉其中一台还在空负荷运行,另一台停用啦,现在我们领导计划用这两台变压器作为施工的临时变压器,问题就来啦,1、我们这一期的工程用地是一个长条形状,最远的施工现场离变压器直线距离600多米,做为临时用电的变压器离施工现场有没有距离要求啊?(我知道容量好像不能大于315)如果没有具体要求,那么在保证变压器安全并且压降符合要求的情况下用多大的电缆合适呢?(铜铝都可以)
请教:我们马上要开工啦,有两台台式160KVA的油沁变压器,都是原来园区内供电的,现在都用不上拉其中一台还在空负荷运行,另一台停用啦,现在我们领导计划用这两台变压器作为施工的临时变压器,问题就来啦,
1、我们这一期的工程用地是一个长条形状,最远的施工现场离变压器直线距离600多米,做为临时用电的变压器离施工现场有没有距离要求啊?(我知道容量好像不能大于315)如果没有具体要求,那么在保证变压器安全并且压降符合要求的情况下用多大的电缆合适呢?(铜铝都可以)
2楼
问题补充:2、现在停用的那台变压器要是再次启用需要什么手续?
回复
3楼
3、正常160KVA变压器二次额定电流应该在240A左右吧,我想请教如何选择隔离开关里的熔断器呢?高压侧的熔断器和低压侧的熔断器应该用什么型号,什么规格呢?
请各位同仁帮忙分析一下,我非常感谢!!!
回复
4楼
我的跟帖也胺限制?打了那么多字,白打了,还是不能“发表回复”?
回复
5楼
学习中。。。
回复
6楼
600米压降太大了.
回复
7楼
学习学习。。。
回复
8楼
楼主选的电缆是一次侧的还是二次侧的?如果是二次侧那要看负载来决定电缆啊
回复
9楼
回复
10楼
我这边有个专门的《施工用电合同》,其附件的《职责分工》是我写的,要求供电变压器在施工区域边界50米以内。
600米距离不算近,160变压器很小,额定电流只有231A,用YJV22-0.6/1 3X185+2X95可以了。
按国家供电质量要求,+10%到-5%是合格的,那么,380-19=361V为最低要求。
回复
11楼
区管大人你说的施工用电合同及附件能让我学习一下吗?