火灾报警24V供电距离过长?
erika0928
erika0928 Lv.3
2012年02月02日 12:28:51
只看楼主

审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。现有设计就是大楼的通常设计。有这个说法?水平线WDZBN-BYJ-2*2.5;主干线WDZBN-BYJ-2*4.0

2017年06月19日 15:42:24
2楼
路过学习了
回复
lihenghui123456
2017年07月04日 14:01:11
3楼
路过进来看看
回复
cnhanhan
2017年07月05日 08:46:04
4楼
我超过100米用过,那是没办法,正常不要操过80米,0.5的线50米以内吧。这是有效的的距离。
回复