新手请教
frfz
frfz Lv.2
2006年09月05日 21:41:29
只看楼主

一高层住宅区,有十几个住宅,最高建筑26层,泵房分三个压区供水,室外消火拴能不能设在低压区上,低压区管网呈环状,且与市政管网有连接管,中间设止回阀。

一高层住宅区,有十几个住宅,最高建筑26层,泵房分三个压区供水,室外消火拴能不能设在低压区上,低压区管网呈环状,且与市政管网有连接管,中间设止回阀。
免费打赏
szcgy
2006年09月06日 11:58:56
2楼
可以接,但不用止回阀,可按标准图接.
回复
frfz
2006年09月06日 14:02:09
3楼
低区也是由泵加压供水,将市政管网与低区管网连接,中间设阀门,不知是否可行。
回复
sbwforever
2006年09月06日 17:41:16
4楼
你连接的目的是什么? 为什么要连接? 如果一定要连接就不是用止回阀了
回复
frfz
2006年09月06日 17:44:46
5楼
目的是:1.可以不用设单独的室外消火栓管网;2.消防水池体积可减小,不用储存室外消防水量。
回复
frfz
2006年09月06日 17:49:07
6楼
我们这的生活小区内,管网一般都是由泵房加压,自来水公司压力不够,消火栓都在加压之后的管网上。
回复
sbwforever
2006年09月06日 17:53:27
7楼
2、??????不明白,为什么把市政管网接在低区上就可以省掉室外消防水量? 这两者之间是什么联系
回复
frfz
2006年09月06日 21:26:22
8楼
室外消火栓的用水可以来自市政管网,消防水池只储存室内消防用水,是不是这样理解。
回复
zyq2555029
2006年09月07日 10:45:30
9楼
若是只为满足低区消防是可以接的,为防止消防管网水质影响市政管网,可在接入点加防污隔断阀。