2楼
螺丝太长 软接上下错位
回复
3楼
50的为什么要电焊
回复
4楼
螺丝太长 软接上下错位,镀锌管看上像是焊接的。
回复
5楼
你应该介绍一下,这个事什么管子呀,散热器的吗?怎么还有电磁阀呀
回复
6楼
那么大的阀门得单独设置支架吧
回复
7楼
进水以及出水软连接出缺少支架
回复
8楼
镀锌管严禁焊接,螺丝可以切一切要不检修不方便,电磁阀最好是要加旁通
回复
9楼
1、调节阀的法兰好像和阀门不是一个压力级别;
2、螺栓没有加平垫圈,长度太长,应露出螺帽3-4丝距;
3、支架的安装位置有问题,下方管道起不到支撑作用;
4、镀锌管道不应焊接,弯头不应采用焊接弯头;
5、下部软接两端不同心。
回复
10楼
多听多看.....谢谢楼主
回复
11楼
软接头应该要接平,不应该接错位,这样会更加好
回复