请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?
xuxuqingfeng
2012年01月31日 20:44:42
来自于工地图片
只看楼主

请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?

请大家帮我看看安装是否规范,缺不缺什么?

DSCN1402.jpg

免费打赏
xzs165
2012年02月01日 11:16:50
2楼
螺丝太长 软接上下错位
回复
shaoxiano
2012年02月01日 11:32:57
3楼
50的为什么要电焊
回复
ybz5888
2012年02月01日 11:34:20
4楼
螺丝太长 软接上下错位,镀锌管看上像是焊接的。
回复
lanxinchenghao
2012年02月01日 11:51:03
5楼
你应该介绍一下,这个事什么管子呀,散热器的吗?怎么还有电磁阀呀
回复
jianhua4350
2012年02月01日 12:48:00
6楼
那么大的阀门得单独设置支架吧
回复
siyi1975
2012年02月01日 13:53:58
7楼
进水以及出水软连接出缺少支架
回复
chachababy
2012年02月01日 16:06:59
8楼
镀锌管严禁焊接,螺丝可以切一切要不检修不方便,电磁阀最好是要加旁通
回复
l198019821980
2012年02月01日 16:26:30
9楼
1、调节阀的法兰好像和阀门不是一个压力级别;
2、螺栓没有加平垫圈,长度太长,应露出螺帽3-4丝距;
3、支架的安装位置有问题,下方管道起不到支撑作用;
4、镀锌管道不应焊接,弯头不应采用焊接弯头;
5、下部软接两端不同心。
回复
kt714095638
2012年02月01日 20:22:07
10楼
多听多看.....谢谢楼主
回复
cjzsj155
2012年02月02日 10:09:35
11楼
软接头应该要接平,不应该接错位,这样会更加好
回复

相关推荐

APP内打开