帮我看看这个冷却泵、冷冻泵软启控制原理图
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年01月31日 10:58:30
只看楼主

这个二次原理图看不懂啊,软启动器是什么原理,每个端点是做什么的? BA系统是怎么回事? 哪些建筑需要设计BA系统?

这个二次原理图看不懂啊,软启动器是什么原理,每个端点是做什么的? BA系统是怎么回事? 哪些建筑需要设计BA系统

WKM~Z8WKU]HCN(]Y[$LE3LI.jpg


G62IK~3)S6E]R7SUN1]0)J3.jpg


)20S8BYUSZEA0{~8C}JQ@3K.jpg

免费打赏
sunrise20
2012年01月31日 10:59:28
2楼
坐等高手解释
回复
无影
2012年01月31日 13:14:44
4楼
自动控制的时候,BA发出启动(停止)信号--->使线圈KA带电(失电)--->KA的常开触点KA吸合(断开)--->线圈1KA带电(失电)--->1KA的常开触点1KA吸合(断开)--->软启动器工作,启动电机。
手动控制的时候,按下启动按钮SF--->线圈1KA带电--->1KA的常开触点1KA吸合保持并使软启动器工作。
手动控制时候,按下停止按钮SS--->线圈1KA失电,常开触点1KA断开,软启动器执行停止程序。
回复
ivw2008
2012年02月01日 11:18:16
5楼
手自动应该用独立中继比较好
回复
dongge6666
2012年02月01日 16:05:42
6楼
软起是个降压启动方式,BA是控制室。各种软启动都有相应的端子对应接点,还可以设置不同的端子定义。可以看你采用的软启动说明书就知道了!
回复
liuwen198799
2012年02月01日 17:14:52
7楼
回复
zhouxf_21
2012年02月01日 17:46:58
8楼
想了解软启动,请查看相关技术资料或产品手册。里面很详细的。。。端子定义,主回路结构等等
回复
精工设计
2012年02月02日 08:39:56
9楼
BA是建筑自动化,FA是工厂自动化,建议加强专业词汇的认识学习。
回复
啊勇
2012年02月02日 09:02:11
10楼
都是英文缩写了啊!
回复
红苹果
2012年02月03日 08:58:46
11楼
楼主的图纸有问题:
1、1-3KA都有,KA线圈在哪里?
2、手动控制与自动控制都通过KA常开,那么你的手动不自保?点动控制?恐怕不合适吧。
3、自动控制部分接线图没上传吧?
其他接线主要看你软启动了。
回复
sunrise20
2012年02月03日 14:13:36
12楼
中间有张图,你没看吧
回复

相关推荐