因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
42楼
把设备停掉再合母联看有声音没
回复
43楼
应该是两台变压器的负荷不同,使变压器低压侧电压存在差异,在合母联时由于环流使母线发出响声。
报低电压的设备是什么设备?如是变频器或其他电子设备等对电压比较敏感的设备可能会出现低电压报警。
回复
44楼
如果变压器满足并列条件你是带负荷投母联,此时两台变压器都工作,此时在退出一台,母联声音异响,电压低报警,检查母联开关的触头,接触电阻多大,可以检查其触头的氧化否!设备是否运行电流大,拉跨电压,在报警时,断开一些负荷,看电压正常否?一般高次谐波不影响母联的,也是一个电压断路器。一般没有什么的
回复
45楼
母联发出那种响声?是不是长时间没检修了,某地方虚接引起,低压设备会缺相报低电压
回复
46楼
学习了!~!~!·
回复
47楼
做了一下试验,用一台变压器带两台的负荷,母联合上,让车间开启设备做空载运行,电流500A左右,电压上升为432V,投入另一台做并列运行,电压下降到422V。当时车间没说清楚,应该是过电压报警。
回复
48楼
此设备在09年刚投入的时候,经常出现电压波动,后来厂家来调整了电压偏差值,有5%跳到7%,更换了几个电抗器,就好些了。
回复
49楼
注意了!
1 是不是具备并列运行条件
2 如果两台变压器的母联有没有连锁
3 是不是产生了一台变压器的二次侧电压加到了另一台停掉的变压器的二次侧造成压降大而产生压降。
4 详细检查线路。
回复
50楼
晕,过电压与低电压区别可太大了!
回复