约克机不启动
wybco188
wybco188 Lv.2
2012年01月30日 11:31:57
只看楼主

请高手释疑,我单位约克YK2200RT机组开机不能启动,报检测不到电流,将排气阀关闭,待电机启动后打开排气阀,机组正常运行。请经验丰富的师傅解释一下故障原因!多谢!

请高手释疑,我单位约克YK2200RT机组开机不能启动,报检测不到电流,将排气阀关闭,待电机启动后打开排气阀,机组正常运行。请经验丰富的师傅解释一下故障原因!多谢!
wybco188
2012年01月31日 10:36:58
2楼
为什么没人回答我?
回复
jiangxingdong
2012年01月31日 17:30:12
3楼
我来顶一下,YK机组的排气阀我怎么找不到,请楼主指点。。。。。。。。。。。。。
回复
wybco188
2012年02月01日 12:53:44
4楼
机组后面排气管上一个带搬把的蝶阀
回复
duzewen2008
2012年02月01日 19:56:20
5楼
不会吧。排气阀门还可以关闭开机?
回复
bbs_5ihvac
2012年02月01日 21:18:35
6楼
是不是没有压缩啊?

系统那个地方旁通了?

需要更多的信息才能判断,比如压力?温度?等
回复
co936201979
2012年02月02日 08:56:43
7楼
这是哪个高级技术师说的呀;机组启动和排气阀有什么关系;机组启动不了;那是有故障原因存在;好还检查一下控制板的延时启动;再好好检查一下系统的控制配置;;
回复
sfalbb
2012年02月02日 16:22:57
8楼
排气阀,关闭了还可以开机???
回复
wybco188
2012年02月02日 22:21:13
9楼
机组没问题,就是马达的事,启动时马达转一下,当星三角转换时就转换不了停机,报检测不到电流。关排气阀就是减少启动电流。现在就是不明白启动负荷大从何而来!
回复
co936201979
2012年02月03日 19:53:12
10楼
启动负荷大;这是马达的功率大;要是功率小啦;还会用星三角降压卸载启动吗;关闭排气阀;已经违反啦制冷设备的严重抄作规程;;你懂吗;不懂就要问;何必错啦不该;假如;你不知悔改;一辈子都不会学好技术;这就是我说的;;;;你也可以问问;世界上无论哪个国家的制冷设备启动要先关闭排气阀的;;;;;
回复
master731
2012年02月03日 19:59:14
11楼
报警是什么内容