只看楼主

设计院新手请教:35kV隔离开关什么时候用左接地什么时候用右接地?怎么判断?

设计院新手请教:35kV隔离开关什么时候用左接地什么时候用右接地?怎么判断?
免费打赏
lingxuct
2012年01月30日 11:04:00
2楼
是双母线系统吗?

正母是左接地时,副母就是右接地。
反之,正母右接地时,副母是左接地。

左和右,要看你站在什么位置。
回复
laowx
2012年02月10日 10:26:49
3楼
一般来说,面向机构顺着隔离开关分闸打开的方向,接地在左就是左接地,在右就是右接地.
回复
xiaoqing0228
2012年02月14日 11:54:46
4楼
是内桥接线,一个桥隔离,一个用于变压器,一个用于PT
回复
momonipp888
2012年03月19日 14:53:56
5楼
wwwerqeqwqeweqweqe
回复
hanch08
2013年06月24日 17:37:02
6楼
根据隔离开关开口方向确定,顺着隔离开关分闸打开的方向,左边接地就是左接地,右边接地就是右接地.