2012年01月29日 11:42:58
来自于采暖供热
只看楼主

才做了一个茶楼,有600多平米,用了3台24KW的壁挂炉,壁挂炉做同层供水,水泵用的是威乐PH401,扬程有21米,安在锅炉的出水上与压力表串接,压力有1.5至2KG,水泵的出口装一排气阀,锅炉温度烧到出水65度,回水温度可能20多度,用的PPR63管子往楼下两边供水,分水器接管用的PPR32管子接的。现在室内温度有时热有时不热,也排了空气,有8组分水器是手轮了,(最简单,手动排气),用的是PEAT20管,管路之间有些超过30米,(分水器水力不平衡)分水器有些的供水有45度,回水有20多度,是不是水没有循环上,回水是比自来水温度高点。室内有些房间地面有26度有22度请问能在主管的回水上能加水泵吗,要多大的泵。

2012年01月29日 12:04:16
2楼
水温差过大,泵可能小点了,换台大点的。当然放在回水上更合理些。
回复
zhouxiaob
2012年01月29日 12:06:54
3楼
再有,如果壁炉24小时烧,温度可能就上去了,断续烧可能热量还不够。
回复
lsaping
2012年01月29日 18:18:48
4楼
是24小时的烧了,请问到壁挂炉加泵是加在供水还是回水好,有些说泵在供水上好点利用泵的扬程往管子里推好点
回复
hongliu20032001
2012年01月30日 15:13:23
5楼
你这个茶楼是在什么低区?要是在东北,你选得炉子是小了,不是泵的问题,其实你的炉子的出水温度45度就是不够,当然回水就不高。增大锅炉才能解决问题。
回复
sdwangpu
2012年01月30日 21:25:36
6楼
不是水泵的问题,是管路设计不合理。应该采取远供近回的设计方案。这样就让供回水的循环力平衡了。不知管路是否还能做修改。温度不高只能看炉具了。
回复
julia-fu
2012年01月31日 09:14:59
7楼
我近期也做了一个类似的项目,600平米左右,为独栋的别墅,但选择的锅炉要大,是35kw的,三台锅炉同时放置于一层,共同控制,在回水上加了循环泵,主管管径和分水器连接管径和楼主的一样。但地暖管管长在设计时,相近。目前使用情况良好。楼主的问题是不是,1、锅炉的型号选择过小 2、在注水过程中,要将水全部注满,我注意到楼主在循环泵上加了排气阀,因为在加水过程中如果使用泵的话,很容易加气,以至于影响管内的水循环。
回复
snail_yin
2012年01月31日 09:36:38
8楼
首先供水温度665度,回水温度20多度,这个温差就不合理。产生的原因最可能是水泵流量选小了,查一下水泵的流量并核算一下,如果水泵流量合适,最大的可能就是壁挂炉的供热量小了。
至于不同区域地面温度差异较大,这应该是和水笔不平衡有关,利用分集水器的各支回路的阀门进行调节。
回复
laochen1969
2012年01月31日 11:24:27
9楼
地暖要求供回水温差10度。
1,选择泵的流量,扬程。扬成还行,流量是否大于7M3小时
2,壁挂炉为闭式承压系统,水泵设在回水管。
回复
ceecaiying
2012年01月31日 13:59:41
10楼
有道理有道理
回复
youv179
2012年02月01日 08:50:19
11楼
学习学习啊。。。
回复