谁能告诉我,应该怎么做
wu0532
wu0532 Lv.3
2006年09月04日 20:42:32
来自于照明工程
只看楼主

请教.原土建预留的室内天花顶板的灯位盒与现装饰天花吊顶灯位置不符(加金属软管过长)2.灯头盒不够(装饰设计增加几个筒灯),请教各位老师们,如何施工设计和施工(符合规范规定)谢谢先.

请教.原土建预留的室内天花顶板的灯位盒与现装饰天花吊顶灯位置不符(加金属软管过长)2.灯头盒不够(装饰设计增加几个筒灯),请教各位老师们,如何施工设计和施工(符合规范规定)谢谢先.
免费打赏
wu0532
2006年09月05日 09:41:21
2楼
有人吗
回复
wu0532
2006年09月05日 19:58:14
3楼
有人吗,有高人吗,有传道\授业\解惑之人吗,有装饰电气设计师吗,有吗,麻烦您告诉我,好吗,弟不胜感激.
谢谢先.
回复
xubo8000
2006年09月05日 21:53:44
4楼
转照明版
回复
tnazxc
2006年09月06日 08:34:00
5楼
楼主提的问题很普遍,解決方法供参攷:1、甲方恊调,请装飾工艺配灯尽量按原预留方案实施,可減小损失,可以加快工程进度。2、差距较小的,在原予留灯盒下增接线盒,用线管增加、延伸至新增灯位。3、差异较大,弃原先予留暗管,重新敷设线管。釆用那种方法补救需视实情而定。
回复
fifitony001
2006年09月06日 08:41:33
6楼
照明用的金属软管不能超过1.2米,通常情况下是够用的。如果象楼主这种情况又要符合施工规范就再延伸电线管后加盒子了。
回复
wu0532
2006年09月06日 09:09:13
7楼
传道\授业\解惑之人,谢谢
回复