求助!广告牌基础的做法!哭等
adolfbush
adolfbush Lv.2
2006年09月04日 20:00:29
只看楼主

一个广告牌4M高,长度为6M,材料有镀锌钢板、钢管和L40x4的角钢焊成一米长的正方形在钢板后做为骨架,在牌后做斜支撑,地质情况最上层是25厚的铝石,4层砌砖包含在2M深的挡土墙里面,最下层是毛石基础,风压为5KN·m2 , 算出在钢管底部会产生40KN·m的弯矩基础有哪几种做法,请各位牛人给予解答▲▲▲

一个广告牌4M高,长度为6M,材料有镀锌钢板、钢管和L40x4的角钢焊成一米长的正方形在钢板后做为骨架,在牌后做斜支撑,

地质情况最上层是25厚的铝石,4层砌砖包含在2M深的挡土墙里面,最下层是毛石基础,

风压为5KN·m2 , 算出在钢管底部会产生40KN·m的弯矩

基础有哪几种做法,请各位牛人给予解答▲▲▲
大林
2006年09月05日 20:41:55
2楼
建议做钢筋混凝土独立基础.风荷载会使构件成拉杆,基础必须考虑拉力的影响.
回复
adolfbush
2006年09月05日 21:20:12
3楼
你的意思是说在地面下埋一个混凝土墩之后再把钢管固定在里面吗?
回复
大林
2006年09月10日 11:33:07
4楼
混凝土墩只是基础形式的一种。也可以是钢筋混凝土扩展基础,关键是基础既能够受压力又能够受拉力。
回复
yeye8784676
2006年09月22日 20:25:35
5楼
可以加钢板用锚固螺栓把它们固定了,这样基础应该差不多
回复
老马识图
2006年09月30日 09:57:10
6楼
提示:你说的风压应该是基本风压值,所以在计算时,要考虑体型系数、高度变化系数和风震系数,那么设计风压值要大于基本风压值!!!
回复

相关推荐