多层建筑的消防水箱可以放在建筑物的最高处,依靠重力自流。然而自喷供水还有压力与流量要求,要是多层建筑同时上消火栓和自喷系统,那消防水箱是否需要设置增压设备呢?谢谢大家!
多层建筑的消防水箱可以放在建筑物的最高处,依靠重力自流。然而自喷供水还有压力与流量要求,要是多层建筑同时上消火栓和自喷系统,那消防水箱是否需要设置增压设备呢?谢谢大家!
2楼
麻烦大家了!祝大家工作顺利!生活幸福!
回复
3楼
我就这样作的。
回复
4楼
怎么做的?
路过的这么多,就留句话,指导一下吧!呵呵,兄弟一直没把这个搞明白!
回复
5楼
设
回复
6楼
首先,多层建筑的消火栓系统对水箱没有压力要求,如果水箱设置不能满足自喷系统的设置要求那么自喷系统需要设增压设备。总结,对自喷要设,而消火栓不需要。
回复
7楼
呵呵,谢谢了!祝工作顺利!
回复