增压设备的设置!
jwq2003
jwq2003 Lv.3
2006年09月04日 19:59:52
只看楼主

多层建筑的消防水箱可以放在建筑物的最高处,依靠重力自流。然而自喷供水还有压力与流量要求,要是多层建筑同时上消火栓和自喷系统,那消防水箱是否需要设置增压设备呢?谢谢大家!

多层建筑的消防水箱可以放在建筑物的最高处,依靠重力自流。然而自喷供水还有压力与流量要求,要是多层建筑同时上消火栓和自喷系统,那消防水箱是否需要设置增压设备呢?谢谢大家!
免费打赏
jwq2003
2006年09月04日 20:00:20
2楼
麻烦大家了!祝大家工作顺利!生活幸福!
回复
rssh
2006年09月05日 12:44:15
3楼
我就这样作的。
回复
jwq2003
2006年09月06日 17:42:23
4楼
怎么做的?
路过的这么多,就留句话,指导一下吧!呵呵,兄弟一直没把这个搞明白!
回复
nick_wujq
2006年09月06日 17:48:30
5楼
回复
sbwforever
2006年09月06日 17:55:23
6楼
首先,多层建筑的消火栓系统对水箱没有压力要求,如果水箱设置不能满足自喷系统的设置要求那么自喷系统需要设增压设备。总结,对自喷要设,而消火栓不需要。
回复
jwq2003
2006年09月18日 17:07:32
7楼
呵呵,谢谢了!祝工作顺利!