谁有循环冷却水系统加药装置的方案
dragonkiller
2006年09月04日 16:57:13
来自于水处理
只看楼主

两个系统各上一套加药装置:循环冷却水的循环量分别为:2500m3/h3500m3/h

两个系统各上一套加药装置:
循环冷却水的循环量分别为:
2500m3/h
3500m3/h
免费打赏
yznyk
2006年09月04日 21:36:01
2楼
晕...这种方案自己写写就成了.不难的.
回复
dragonkiller
2006年09月04日 23:06:53
3楼
要写好几千字,好累啊
回复
lihanbin
2006年09月05日 08:50:30
4楼
用米顿罗的加药装置要省点事。用测电导率的方式来确定加阻垢剂和杀菌剂的量。
回复
dragonkiller
2006年09月05日 15:52:00
5楼
自己弄了一个方案:

一、概述
冷却水在循环水系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂质的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题,它们会威胁和破坏工厂的安全生产,甚至造成重大经济损失。因此,在循环冷却水系统中必须设置一套加药系统(即水质稳定处理),来满足循环水系统的正常运行。
1、沉积物的析出和附着
一般天然水中都有重碳酸盐。在循环冷却水系统中,这种重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而不断增加,当其浓度达到饱和状态时或水温升高时会发生分解反应生成碳酸钙水垢,它的导热性能很差,不到钢材的1%,直接影响换热器的传热效率,严重时还会堵塞管道。
2、腐蚀设备
循环冷却水系统中,大量的设备是金属制造的换热器,长期使用循环水而不处理会导致腐蚀穿孔。其原因主要有以下三个方面:
◆ 冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀
◆ 有害离子(如CL-和SO4-等)引起的腐蚀
◆ 微生物(如硫酸盐还原菌、铁细菌等)引起的腐蚀。
3、微生物的滋生和粘泥
微生物包括细菌、真菌和藻类等。在循环水中,由于养分的浓缩,水温的升高和光照射,给细菌和藻类创造了迅速繁殖的条件。大量细菌分泌的粘液像粘合剂一样,能使水中漂浮的灰尘杂质和化学沉淀物等粘附在一起,形成粘糊糊的沉积物粘附在换热器的传热表面上,这种沉积物就是生物粘泥,即软垢。粘泥粘附在换热器管壁上,还会将管子堵死,迫使停产清洗。
冷却塔水在进行阻垢、防腐和杀生处理时常采用投加药剂方法,目前水处理剂产品发展很快,品种繁多,针对冷却塔水的结垢、腐蚀、微生物滋生,有阻垢分散剂、缓蚀剂、杀生剂、预膜剂等。正确的使用水处理药剂和将水中药剂浓度控制在一定的要求范围内,需要合适的加药装置。
二、设备介绍
加药系统是专为小型循环冷却水系统设计的加药设备,该系统利用pH值控制器,氧化还原电位(ORP)控制器,电导率控制器等直接控制加药泵的工作,是一种既经济可靠,以使用方便的加药设备。
系统的工作原理
1、可根据pH控制器测得的系统pH值和控制要求,控制加酸泵和加碱的运行,以维持系统的pH值在设定的范围内,碱性水处理方案,pH控制器只监测pH,不控制加酸碱。
2、可根据ORP控制器测得的系统ORP值和控制要求,控制氧化剂泵的运行与停止,以维持系统的ORP值在设定范围。
3、根据电导率控制器测得的系统电导率和控制要求,控制排污设备的启停。
4、缓蚀阻垢剂的投加方式为连接投加,根据需要调整计量泵的流量。
5、系统如安装有补水流量传感器或排污流量传感器,则缓蚀阻垢剂的投加也可以根据补水量或排污量来投加。
三、系统优点
1、系统具有手自动切换功能,可以方便实现手动和自动的切换,利于现场操作
2、在线就地显示系统的PH值,ORP值和电导率值
3、提高系统运行效率
4、自动优化处理药剂的添加,可减少人力、能源、水资源、生产成本上的支出
5、避免非计划停产,降低风险,确保操作人员及公共的健康安全
6、将用于水处理的成本投入发挥到极点
7、通过低成本的自动加药系统来节省设备运行和维护所需的综合开支、系统故障时,可作出快速相应
8、操作简单,维护方便
9、由控制器直接控制,减少中间过程,提高系统的可靠性
10、具有报警输出的功能,可外接报警设备,或输出给DCS系统
11、具有4-20mA输出信号,可将系统的PH值,ORP值和电导率值送至DCS系统,便于监控和作运行记录
回复
xxxgf000
2006年09月05日 23:34:38
6楼
我有,给你做方案算是抄更吗?哈哈,你要是给我设计费的话我就给你做,保你满意,我以前在一个大公司专门从事循环冷却水的方案制作和标书制作。
回复
dragonkiller
2006年09月06日 08:36:18
7楼


好的,
回复
dragonkiller
2006年09月06日 08:42:16
8楼
我以前也做过标书制作这一块。

不过没做循环冷却水加药这方面的标书。

我也想给我的标书标标价,到底能值多少?
回复
xxxgf000
2006年09月07日 23:59:11
9楼



那就把你的具体项目资料传给我吧(比如循环水水质,要求控制的浓缩倍率等,项目是在南方还是在北方我的考虑冷却塔进出口温度等),还有你选好了的药剂的具体说明书提供给我,我可以给你做方案了。如果没有药剂厂家我可以给你推荐几个药剂品牌。另外你们公司做过动态模拟试验吗?如果有最好把试验结果也提供给我,这样做出来的方案不仅你满意,保证甲方也满意。嘿嘿
回复
dragonkiller
2006年09月15日 08:57:13
10楼
冷却塔长藻类
回复
dragonkiller
2006年09月15日 08:58:23
11楼
冷却塔长藻类
回复