铁杵成针,功夫心人!感谢邹瑜!感谢宋波!感谢、感谢~~~~~~~规程中所讲得两种算法终于找到了!!!!

铁杵成针,功夫心人!

感谢邹瑜!

感谢宋波!

感谢、感谢~~~~~~~

规程中所讲得两种算法终于找到了!!!!
免费打赏
somebody665
2006年09月04日 16:16:33
2楼
算法一:欧洲算法

该算法是建立在欧洲标准EN1264:《地面供暖系统与部件》(Floor heating systems and components)基础上的,德国、英国等欧洲国家均采用此算法。该算法简述如下:

2.1.1 假设条件:

(1)单位地面散热量满足下列关系:q=8.92(θpj-θi)1.1

(2)当地面无覆盖层(覆盖层热阻Rλ,B=0)时,通过地板向下传热的损失假定为10%。

2.1.2 单位地面面积散热量q采用下式计算:

=

其中:对数平均温差△θH。



θv----供水温度 ℃

θR----回水温度 ℃

θi--- 室内空气温度 ℃

:填充层修正系数;:管间距修正系数;

:覆盖层修正系数; :管外径修正系数;

=1-T/0.075 (0.05m≤T≤0.375m) T:管间距 m

=100(0.045-su) (su≥0.015m) Su:加热管上部覆盖层厚度 m

=250(D-0.020) (0.010m≤D≤0.030m) D:加热管外径 m

当管间距T>0.375m时,q可近似按下式修正:

q=q0.375*0.375/T

上述修正系数可根据地面的实际结构(面层材料、加热管规格及间距、填充层厚度等)由相应表格中查得。
回复
somebody665
2006年09月04日 16:17:11
3楼
算法二:ASHREA手册算法

不同于欧洲算法,该算法是建立在基本传热公式基础上的。2000年ASHRAE手册中给出了加热管外表面平均温度以及管内平均水温的公式,可用于地面辐射供暖的设计计算。地面辐射供暖系统热水平均温度可按以下公式计算:


式中:q—单位平板面积的散热量,W/m2

qb—平板背面传热损失(四周的热损失忽略不计),W/m2

M—管间距,m

rt—管壁热阻, m.k/W

(如果是电缆,rt=0;若是金属管,rt≈1/h.Di)

td—加热管表面平均温度,℃



式中:

ta—室内空气温度,℃

tp—地面的表面平均温度,℃

2W—管间净距,M- Do,m

η—肋片效率,该值与地板结构及相应热阻有关,可通过计算获得。

Do—管外径,m

rp—平板热阻,

rs—管与板的接触热阻,m.k/W,对于埋地管道rs=0

rc—地板面层热阻,m2.k/W

从上述公式中的各影响参数可见,该方法既适用于地面供暖同时也适用于各种形式的平板供冷与供热(包括发热电缆)。设计者可对任意形式的辐射供冷(供热)系统进行设计计算,对平板背面传热损失无任何限制,可根据绝热层实际导热系数及厚度经计算确定。

回复
abbsmm
2006年09月06日 13:02:51
4楼
牛!
回复
zjw1316189
2006年09月06日 13:59:30
5楼
传上来的东西缺少内容吧?还是我的机器显示有问题?看不明白了。
回复
f_jg2003
2006年09月06日 19:44:48
6楼
看的晕晕的,还是不会算。
回复
dalian745
2006年09月07日 14:48:32
7楼
能否提供一下下载文档,谢谢,好人做到底嘛
回复
cys2221
2006年09月08日 13:38:17
8楼
我也看的糊里糊涂,很多都联系不上啊!好像少一些字母和公式似的,能不能整理一下再发一下好吗?
回复
f_jg2003
2006年09月09日 22:01:50
9楼
那个出地暖规程的也不在附表里加几个不同管径的散热量,只给那一种,让人别的管径的也不会用。
回复
cflm00
2006年09月10日 16:31:57
10楼
楼主真是有心人呀,我只是用,还从未考虑过是怎么来得。
回复
suyonghui
2006年09月11日 10:29:14
11楼
佩服佩服!!!受教了!!!