铁杵成针,功夫心人!感谢邹瑜!感谢宋波!感谢、感谢~~~~~~~规程中所讲得两种算法终于找到了!!!!
铁杵成针,功夫心人!
感谢邹瑜!
感谢宋波!
感谢、感谢~~~~~~~
规程中所讲得两种算法终于找到了!!!!
2楼
算法一:欧洲算法
该算法是建立在欧洲标准EN1264:《地面供暖系统与部件》(Floor heating systems and components)基础上的,德国、英国等欧洲国家均采用此算法。该算法简述如下:
2.1.1 假设条件:
(1)单位地面散热量满足下列关系:q=8.92(θpj-θi)1.1
(2)当地面无覆盖层(覆盖层热阻Rλ,B=0)时,通过地板向下传热的损失假定为10%。
2.1.2 单位地面面积散热量q采用下式计算:
=
其中:对数平均温差△θH。
θv----供水温度 ℃
θR----回水温度 ℃
θi--- 室内空气温度 ℃
:填充层修正系数;:管间距修正系数;
:覆盖层修正系数; :管外径修正系数;
=1-T/0.075 (0.05m≤T≤0.375m) T:管间距 m
=100(0.045-su) (su≥0.015m) Su:加热管上部覆盖层厚度 m
=250(D-0.020) (0.010m≤D≤0.030m) D:加热管外径 m
当管间距T>0.375m时,q可近似按下式修正:
q=q0.375*0.375/T
上述修正系数可根据地面的实际结构(面层材料、加热管规格及间距、填充层厚度等)由相应表格中查得。
回复
3楼
算法二:ASHREA手册算法
不同于欧洲算法,该算法是建立在基本传热公式基础上的。2000年ASHRAE手册中给出了加热管外表面平均温度以及管内平均水温的公式,可用于地面辐射供暖的设计计算。地面辐射供暖系统热水平均温度可按以下公式计算:
式中:q—单位平板面积的散热量,W/m2
qb—平板背面传热损失(四周的热损失忽略不计),W/m2
M—管间距,m
rt—管壁热阻, m.k/W
(如果是电缆,rt=0;若是金属管,rt≈1/h.Di)
td—加热管表面平均温度,℃
式中:
ta—室内空气温度,℃
tp—地面的表面平均温度,℃
2W—管间净距,M- Do,m
η—肋片效率,该值与地板结构及相应热阻有关,可通过计算获得。
Do—管外径,m
rp—平板热阻,
rs—管与板的接触热阻,m.k/W,对于埋地管道rs=0
rc—地板面层热阻,m2.k/W
从上述公式中的各影响参数可见,该方法既适用于地面供暖同时也适用于各种形式的平板供冷与供热(包括发热电缆)。设计者可对任意形式的辐射供冷(供热)系统进行设计计算,对平板背面传热损失无任何限制,可根据绝热层实际导热系数及厚度经计算确定。
回复
4楼
牛!
回复
5楼
传上来的东西缺少内容吧?还是我的机器显示有问题?看不明白了。
回复
6楼
看的晕晕的,还是不会算。
回复
7楼
能否提供一下下载文档,谢谢,好人做到底嘛
回复
8楼
我也看的糊里糊涂,很多都联系不上啊!好像少一些字母和公式似的,能不能整理一下再发一下好吗?
回复
9楼
那个出地暖规程的也不在附表里加几个不同管径的散热量,只给那一种,让人别的管径的也不会用。
回复
10楼
楼主真是有心人呀,我只是用,还从未考虑过是怎么来得。
回复
11楼
佩服佩服!!!受教了!!!
回复