【不解】如此设计的插座箱也能通过设计院和审图机构的审查!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年01月17日 15:24:16
只看楼主

如此设计的插座箱也能通过设计院和审图机构的审查???!!!如此安装不合格的工程竟然也能通过设计单位、监理单位、施工单位、建设单位的竣工验收!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:51 编辑 ]

如此设计的插座箱也能通过设计院和审图机构的审查???!!!

如此安装不合格的工程竟然也能通过设计单位、监理单位、施工单位、建设单位的竣工验收!!!
1.JPG

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:51 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
muyuyao
2012年01月17日 15:31:11
2楼
配置不合格的插座箱!!!

在即将监督竣工验收的工程中看到如图所示的插座箱,感觉有问题,各出线回路应该是漏保,查图后发现,图上的标注竟然不全!!!

稀里糊涂的配电柜厂家就生产出如此不合格的插座箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:36 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月17日 15:39:26
3楼
该插座箱没有铭牌!!!
回复
muyuyao
2012年01月17日 15:47:57
4楼
照明总箱系统图中没有标注到两6KW插座箱的电缆规格及敷设方式!!!

总进线漏保的漏电动作时间也未交待!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-19 15:54 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月17日 15:49:27
5楼
配置与图纸不符的照明总箱!!!

避雷模块部分没有安装!!!

各出线回路断路器的参数全部与设计不符!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 21:52 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月17日 15:52:55
6楼
照明总箱内的总进线漏保与设计不符!!!

漏保动作电流50MA是设计值的六分之一!!!

漏保额定电流100A是设计值50A的两倍!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-19 15:53 编辑 ]
回复
dylan3940
2012年01月17日 15:53:51
7楼
淡定,淡定,楼主相当激动啊
回复
muyuyao
2012年01月17日 15:58:39
8楼
淡定,淡定,楼主相当激动啊

--------上午是有点激动,现在好多了!!!

不淡定也不行,碰到这样的参建单位也没有办法啊!!!

问题还有不少,我后面再慢慢道来!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 21:48 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月17日 18:48:41
9楼
不规范的总等电位联结!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-20 05:27 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月17日 18:52:57
10楼
总等电位联结箱与照明总箱间竟然没有任何联系!!!
回复
lingxuct
2012年01月17日 19:01:18
11楼
这是农民出身没经正规培训的设计出的图,没有实际经验和规范标准的箱子制造商,加上农民工的施工水平,才会出现如此的结果。

当然还有一个白拿钱的监理,再加上不负责任的业主代表!
回复