在即将监督竣工验收的工程中看到如图所示的插座箱,感觉有问题,各出线回路应该是漏保,查图后发现,图上的标注竟然不全!!!
稀里糊涂的配电柜厂家就生产出如此不合格的插座箱!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:36 编辑 ]
回复
3楼
该插座箱没有铭牌!!!
回复
4楼
照明总箱系统图中没有标注到两6KW插座箱的电缆规格及敷设方式!!!
总进线漏保的漏电动作时间也未交待!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-19 15:54 编辑 ]
回复
5楼
配置与图纸不符的照明总箱!!!
避雷模块部分没有安装!!!
各出线回路断路器的参数全部与设计不符!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 21:52 编辑 ]
回复
6楼
照明总箱内的总进线漏保与设计不符!!!
漏保动作电流50MA是设计值的六分之一!!!
漏保额定电流100A是设计值50A的两倍!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-19 15:53 编辑 ]
回复