12楼
wxx-n 说的对级了!
回复
13楼
做后排的话,地漏的排水管还是要敷设在下层,不如降板来的干脆。
回复
14楼
结构板降350mm,管道敷设完后用轻质混凝土填实。建筑专业要考虑防水。
回复
15楼
降板
回复
16楼
降板是个好主意,但是如果你正在楼下作饭,听见排水声是卫生间是下水,心中是什么滋味?
我认为实在没招,干脆设两个排水管,当然最好在墙角是管道井(遮一下).
回复
17楼
我的意见也是设两根立管,即楼上卫生间但走一根立管。这样虽然管道浪费,但总比降板好些。我就曾经碰到过这样的问题。
回复
18楼
前提应该是还没有施工。
回复
19楼
应该同建筑协商,这样设计本身欠妥当。可以考虑将户型调整。复式住宅一楼也应有卫生间的吧,为什么不调在一起呢?
回复
20楼
结构降板350-450 我认为实在没招,干脆设两个排水管,当然最好在墙角是管道井(遮一下).
回复