400V低压网全用电缆配电,要不要做无功补偿
cszhangyiping
2006年09月03日 14:54:03
只看楼主

我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?

我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?
免费打赏
bobby_23198159
2006年09月20日 21:24:25
12楼

厂家就说是电缆布线已经提供电容>这句是什么意思.电缆布线可以提供补偿.楼主讲讲什么道理
回复
lu01
2006年09月22日 15:19:59
13楼
变压器容量是1000KVA负载是混合负载,他的负荷是多少
回复
lbm18000
2006年09月23日 11:09:16
14楼
怎么投入不上?
是接通后电容投不上还是功率因数表不能自动工作啊?
还有可以考虑对掉一下取样电流的接线,如果你接时没注意的话.
回复
zhujun_522
2006年09月23日 11:20:30
15楼
电缆的电容对1000KVA的变压器来说简直可以忽略掉
至于投不上 有三点原因
1 你的设备功率因数已经满足要求
2 如果带自动投入装置,质量是不是过关
3 把你的测量CT换一相试试
回复
fanhaixiang
2006年09月23日 22:14:02
16楼

新上1600KVA变压器一台,负荷如上所是,无功补偿按百分之三十至四十计算,不知情况如何?
回复
mrlqt
2006年09月25日 23:10:30
17楼


新上1600KVA变压器一台,负荷如上所是,无功补偿按百分之三十至四十计算,不知情况如何?



现在的负荷已经与过去的标准相差好多.功率因数大多比较高.你可以实际推算一下,有最大的有功和补偿前后的功率因数就可以算出补偿量了.不要单依靠经验.
回复
thinkman
2006年09月30日 11:20:57
18楼
各位分析得不错,在下不太懂!只能支持一下!!!!!!!!
回复
w68681110
2006年10月02日 11:26:04
19楼
控制线路没有接好,控制器取样错误,控制器出问题
回复
yny20000502
2006年10月02日 12:19:39
20楼
这和电缆线路没问题的 看看控制器上的线是否接对
回复
铁牛66
2006年10月06日 13:23:03
21楼
现在有些厂家生产的补偿装,以及其控制器的设置及接线,什么情况都有可能发生。
你就按照楼上各位楼主的意见一个个排查吧!
回复

相关推荐

APP内打开