全空气系统,大家实际AHU选型的时候,对热湿比线,有多重视
star-cluster
2012年01月16日 22:32:48
来自于中央空调
只看楼主

全空气系统,大家实际AHU选型的时候,对热湿比线,有多重视我个人为什么老觉得这玩意,跟风机盘管差不到哪去,感觉关键就是满足总冷和总热量,新风量取个必要的30每人。关于AHU的热湿线,大伙讨论下呢,对于舒适性空调,你们是如何快速且满足实际的选型的

全空气系统,大家实际AHU选型的时候,对热湿比线,有多重视


我个人为什么老觉得这玩意,跟风机盘管差不到哪去,感觉关键就是满足总冷和总热量,新风量取个必要的30每人。关于AHU的热湿线,大伙讨论下呢,对于舒适性空调,你们是如何快速且满足实际的选型的
免费打赏
夜宵77
2012年01月21日 09:09:50
2楼
没有风量怎么满足热量
回复
cnbbzz
2012年01月21日 09:47:44
3楼
对于全空气系统,我们一律进行id图计算。做几个就会发现,热湿比直接影响到送风温差是否能够符合你设计要求,送风量是否正确。纯估算往往发生的错误就是,你期望的送风温差实际不能够实现,导致送风量不足。
回复

相关推荐

APP内打开