请教各位前辈们,关于洁净室(等级达不到无尘室)照明,业主要求照度300LX,吊顶高度5米,岩棉库板隔间。操作面离地0.8米。灯具为T5双管净化灯2*28W.设计院设计的LPD为9.2W/m。但是我个人觉得这个功率密度太小了达不到300LX。请教大虾们功率密度应该为多少呢?还有我想问前辈们你们设计无尘室照明时,在计算过程中一般取利用系数为多少?
这个照明方面最 难确定了
回复
4楼
不太明白你的意思?
回复
5楼
個人觀點~僅供參考~
依您給的資料概估如下~
PHILIPS提供T5螢光燈具約為>100lm/W的光效率~
而潔淨室一般維護系數可以抓到0.8或0.85~
至於照明率就比較麻煩~
因為由室指數和燈具配光曲綫~
以及天花板和牆壁的反光率等因數決定~
保守概算為0.45~
如此推算為:
(9.2W/m^2)*(100lm/W)*0.8*0.45
=330Lux
(~重點在照明率之決定~)
回复
6楼
照度肯定能达到要求的,无尘室专用灯具的利用系数和维护都很高
回复
7楼
非常非常感谢你!我明白了。
回复