【求助】关于GIS和GCB断路器的额定操作顺序问题
blueberry612
2012年01月15日 17:17:13
来自于断路器
只看楼主

GIS断路器操作顺序:O-0.3s-CO-180s-CO。GCB操作顺序:开断额定电流:CO-3min-CO, 开断额定短路电流:CO-30min-CO。问题来了:为何GIS断路器多了O-0.3s这个部分?自我理解是这个是自动重合闸部分,GCB不能自动重合闸,自动重合闸只对于线路来说。理解对不对? 为何GCB的开断电流操作顺序分为两种,这个和什么有关系?自我理解是和遮断电流有关,因为针对600MW机组,GCB的短路电流最大高达200kA,而额定电流为20kA。理解对不对?

GIS断路器操作顺序:O-0.3s-CO-180s-CO。
GCB操作顺序:开断额定电流:CO-3min-CO,
开断额定短路电流:CO-30min-CO。
问题来了:为何GIS断路器多了O-0.3s这个部分?自我理解是这个是自动重合闸部分,GCB不能自动重合闸,自动重合闸只对于线路来说。理解对不对?
为何GCB的开断电流操作顺序分为两种,这个和什么有关系?自我理解是和遮断电流有关,因为针对600MW机组,GCB的短路电流最大高达200kA,而额定电流为20kA。理解对不对?
luoxueming001
2012年01月17日 09:42:27
2楼
GIS额定操作顺序 O-0.3S-CO-180S-CO
O代表分闸 C代表合闸 CO代表合分操作 。 分闸后0.3S可以迅速分合一次,主要是为了考虑重合闸合到短路线路后能迅速断开180S为断路器储能时间,表示断路器在前一段操作后,弹簧被释放,必须要重新储能后才能继续执行下一个分和操作。
回复
chilliran
2012年01月19日 23:24:49
3楼



受教了。
回复
shwj89
2012年01月20日 16:53:23
4楼
断路器储能能用180S,3分钟?
回复
loujinpu
2012年02月04日 08:54:14
5楼
学习了,高压的操作真不懂
回复
zaoque
2012年12月17日 16:49:27
6楼
来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
户外鞋什么牌子好

掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
适合年轻人的皮鞋

店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
香港休闲鞋品牌

商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
男士皮鞋质量排行
回复
pluliang
2012年12月31日 16:42:49
7楼
个人愚见,O-0.3s-CO-180s-CO功能说明的是操作机构和GIS气体处理故障的能力。这种操作机构和气体压力可以用作具有重合闸要求的开关。而CO-3min-CO的开关就不具备这种能力,还有就是时间除了储能需要时间,气体经过拉弧之后也需要时间恢复。特别是开断短路电流需要的恢复时间更长些。