公共建筑采暖热指标
water19730120
2012年01月15日 11:27:40
来自于采暖供热
只看楼主

公共建筑采暖热指标含热风幕的耗热量吗?求助:黑龙江某办公楼散热器采暖,层高3.9米,8层;计算热负荷相对采暖热指标很小,热压法计算热指标38W/平方米。窗K=2.0,墙K=0.4 屋面K=0.35。 如加热风幕的耗热量,热指标60W/平方米。计算对吗?

公共建筑采暖热指标含热风幕的耗热量吗?
求助:黑龙江某办公楼散热器采暖,层高3.9米,8层;计算热负荷相对采暖热指标很小,热压法计算热指标38W/平方米。
窗K=2.0,墙K=0.4 屋面K=0.35。
如加热风幕的耗热量,热指标60W/平方米。
计算对吗?


免费打赏
snail_yin
2012年01月16日 09:37:18
2楼
现在还有规范提供热指标?
计算热负荷为多少呢?如果窗墙比、维护结构的热工性能和规范都相差不大,计算热负荷与热指标就不应相差很大。
回复
water19730120
2012年01月16日 20:35:47
3楼
09暖通技术措施尾页提供办公楼热指标
回复
water19730120
2012年01月16日 20:37:02
4楼
09暖通技术措施尾页提供办公楼热指标50-70W
回复
my__career
2012年01月17日 10:06:11
5楼
看你是干什么的了,要是报批节能建筑只能通过计算,甚至凑数达到规划要求的节能热指标。要是做热力站暖通设计就遵照《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)未采取节能措施时60~80w/m2;采取节能措施50~70w/m2
回复
water19730120
2012年01月19日 18:33:18
6楼
计算楼内散热器,最后验算热指标怎么取值?
回复
ceecaiying
2012年01月20日 14:48:35
7楼
查查2009暖通技术措施
回复