请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)
请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)
12楼
理论上可行的
回复
13楼
桩基加防水板,250厚防水板只要计算验算能通过就没问题,但如果考虑整体性,考虑一些不确定因素[其中也包括地质、施工等],建议一般做到300~400。
回复
14楼
回复
15楼
回复
16楼
理论上可以,要进行承载能力极限状态计算(配筋计算)和正常使用极限状态计算(裂缝计算),并保证构造措施。
回复
17楼
回复
18楼
有墙下承台梁就不算筏板啊 他就是个地下室底板啊 我是这么认为的
回复
19楼
按照LZ的说法呢 是属于墙下布桩 墙下设构造条形承台 那么地板就不需要按照筏板来取厚度 但是作为防水板 要满足抗浮的要求 250厚好像是小了 你可以按照实际的水位算一下底板 按照裂缝控制
另外提醒 按照抗浮板做的时候 要设置褥垫层 相见高规
回复
20楼
回复
21楼
按规范办事比较好~!呵呵
回复