请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)
yt4561
yt4561 Lv.2
2012年01月13日 15:39:37
只看楼主

请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)

请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)
免费打赏
robert15
2012年01月13日 16:00:49
2楼
不行吧,筏板最少400MM厚
回复
x1xqq
2012年01月13日 16:18:45
3楼
条形承台梁,防水板,250厚,有先例的
回复
54suddenly
2012年01月13日 17:24:55
4楼
不行吧,冲切计算都不够的说
回复
zhqj_1984
2012年01月16日 17:32:26
5楼
规范上最小要求400mm啊
回复
o如梦无痕o
2012年01月17日 08:48:42
6楼
首先概念要清楚 如果做了承台
那就不存在筏板得概念
那个叫防水板 不承担地基反力
只需要抗浮验算 和正常的恒活荷载验算。
为了防止这个防水板受力
防水板下需要做软垫层
通常用聚苯板和焦炉煤渣。
回复
davyzhang6509
2012年01月17日 10:15:32
7楼

说的非常好,软垫层一般都用聚苯板,炉渣不好买。
回复
weihr2003
2012年01月17日 14:39:29
8楼
妈哟,扣死了。你们找那些做防水堵漏的朋友问问,地下室都是漏的个吓死人的,里面的钢筋都是一碰就断的。想着靠防水材料,这不是扯蛋吗,你去问问那些做防水的朋友,不说别的,我们家的卫生间真的按标准做,需要花多少钱,有几家做的那么正规的。象楼主这么搞,以后我们都要去局子里面喝西北风了,这样的楼主影响了整个结构设计行业。地下的东西仅靠计算顶个什么用啊。

[ 本帖最后由 weihr2003 于 2012-1-17 14:40 编辑 ]
回复
wintown76
2012年01月17日 23:20:45
9楼
墙下灌注桩,明显不属于阀板基础。底板只需计算验算通过就可以了(有防水要求的最少250mm)
广东的地库底板最薄可做到250,一般300~400。
建筑要求做柔性防水,但往往发展商会省掉;因为实际工程不做外防水而不会渗水的案例太多了,发展商都想赌一把
作为设计人,地下工程特别是高层基础还是谨慎点,但也不至于楼上的那么夸张
回复
熊利文
2012年01月18日 08:01:21
10楼
桩基加防水板,250厚防水板只要计算验算能通过就没问题,但如果考虑整体性,考虑一些不确定因素[其中也包括地质、施工等],建议一般做到300~400。
回复
鸡毛汉
2012年01月18日 10:08:09
11楼
好像规范要求至少500厚的