请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)
请教高手:高层剪力墙结构 墙下灌注桩,筏板可否只做250厚(墙下承台梁另算)
2楼
不行吧,筏板最少400MM厚
回复
3楼
条形承台梁,防水板,250厚,有先例的
回复
4楼
不行吧,冲切计算都不够的说
回复
5楼
规范上最小要求400mm啊
回复
6楼
首先概念要清楚 如果做了承台
那就不存在筏板得概念
那个叫防水板 不承担地基反力
只需要抗浮验算 和正常的恒活荷载验算。
为了防止这个防水板受力
防水板下需要做软垫层
通常用聚苯板和焦炉煤渣。
回复
7楼
说的非常好,软垫层一般都用聚苯板,炉渣不好买。
回复
8楼
妈哟,扣死了。你们找那些做防水堵漏的朋友问问,地下室都是漏的个吓死人的,里面的钢筋都是一碰就断的。想着靠防水材料,这不是扯蛋吗,你去问问那些做防水的朋友,不说别的,我们家的卫生间真的按标准做,需要花多少钱,有几家做的那么正规的。象楼主这么搞,以后我们都要去局子里面喝西北风了,这样的楼主影响了整个结构设计行业。地下的东西仅靠计算顶个什么用啊。
[
本帖最后由 weihr2003 于 2012-1-17 14:40 编辑 ]
回复
9楼
墙下灌注桩,明显不属于阀板基础。底板只需计算验算通过就可以了(有防水要求的最少250mm)
广东的地库底板最薄可做到250,一般300~400。
建筑要求做柔性防水,但往往发展商会省掉;因为实际工程不做外防水而不会渗水的案例太多了,发展商都想赌一把
作为设计人,地下工程特别是高层基础还是谨慎点,但也不至于楼上的那么夸张
回复
10楼
桩基加防水板,250厚防水板只要计算验算能通过就没问题,但如果考虑整体性,考虑一些不确定因素[其中也包括地质、施工等],建议一般做到300~400。
回复
11楼
好像规范要求至少500厚的
回复