砖混砌体和砖混底框振型和折减周期的确定
kevinyuan1
kevinyuan1 Lv.4
2012年01月13日 12:38:25
只看楼主

求教各位大神:砖混砌体和底层框架结构计算,那么在PKPM地震信息选择里面其振型数和折减周期按默认值0和1取对吗?之所以这样做是因为砖混和底层框架结构按照底部剪力法计算所以和振型数无关对吗?还有就是这两种结构计算时刚度大 所以周期不进行折减?

求教各位大神:
砖混砌体和底层框架结构计算,那么在PKPM地震信息选择里面其振型数和折减周期按默认值0和1取对吗?
之所以这样做是因为砖混和底层框架结构按照底部剪力法计算所以和振型数无关对吗?
还有就是这两种结构计算时刚度大 所以周期不进行折减?
免费打赏
o如梦无痕o
2012年01月13日 13:21:03
2楼
砌体结构还有啥周期折减啊??
你好好理解周期折减的意思
周期折减是考虑填充墙对结构整体的周期的不利影响
砌体结构 自身就是抗侧力结构
不需要折减自身周期
而且PKPM里面算砌体的也没有周期折算这个选项。
回复
kevinyuan1
2012年01月13日 13:25:11
3楼
哦 那对于底框结构呢 比如说2层的底框结构 上部是砖混下部是框架呢? 那一层的隔墙刚度影响对于整个体系来说是不是就不该忽略了 是不是要适当的折减下周期呢?
还有砌体和底框结构的振型个数怎么确定呢?
还是按底部剪力法计算的根本就不考虑振型个数?
回复