我家住高层,在18层,属于集中供暖,分两个系统1~8一个,9~18层一个系统,97年的楼房,原先采用铝制散热器,可今年物业管理部门指定在10月1日前将暖气片全部换为其它型的散热器。自个更换,否则后果自负。为什么?是不是铝制散热器的承压能力不够呀?换成什么型散热器呢?
我家住高层,在18层,属于集中供暖,分两个系统1~8一个,9~18层一个系统,97年的楼房,原先采用铝制散热器,可今年物业管理部门指定在10月1日前将暖气片全部换为其它型的散热器。自个更换,否则后果自负。为什么?是不是铝制散热器的承压能力不够呀?换成什么型散热器呢?
2楼
要看你用的铝制散热器承压,要换铸铁和钢制的散热器都可以。
回复
3楼
铝制散热器耐压没有问题,主要是内腔的防腐。一般现在的防腐能做好的,防腐材料好又能整个覆盖不留盲点的可以说凤毛麟角。听说现在国内有种镍磷防腐做的很好,外表用氧化膜考漆,效果很好。就是价格还不是国人能接受的。
回复
4楼
1、供热系统的水一般要求PH为碱性,可是铝对碱性溶液敏感:),特别是在一个系统中,要避免出现同时用两种不同材质的散热器。
2、还有铝的电化学腐蚀相当厉害。
回复
5楼
我觉得你应该先向物业公司确定一下,是出于什么原因要让你们换散热器,再做决定换什么型号的散热器.很可能就是因为腐蚀问题.
回复
6楼
腐蚀问题~ 当大面积漏水时麻烦就大了... 碱性水\铁铜离子
回复