敬请指教
kongafanwei
kongafanwei Lv.10
2012年01月12日 15:20:55
只看楼主

商业用框架结构中能否局部采用异形柱?我这工程主要是在顶层有缩进,所以会产生梁上升柱的"T"形柱.T形柱所在位置不是屋面突出部位,是大屋面的一部分

商业用框架结构中能否局部采用异形柱?
我这工程主要是在顶层有缩进,所以会产生梁上升柱的"T"形柱.T形柱所在位置不是屋面突出部位,是大屋面的一部分
免费打赏
davyzhang6509
2012年01月12日 16:29:02
2楼
可以,按异形柱规范加强配筋,且注意放大托梁钢筋和箍筋。
回复
kongafanwei
2012年01月12日 16:45:09
3楼
谢谢 咯!
回复
jszxwsw
2012年01月13日 03:35:35
4楼
其实这就是考量你对结构的理解,异型柱就是柱,异型柱框架就是框架,在满足计算和构造要求的情况下啥结构都没有问题,当然此处的“满足计算和构造要求”已不是你在规范上查到的“计算和构造要求”。
回复
kongafanwei
2012年01月17日 10:17:32
5楼
嗯,是咯!结构主要还是概念问题,其实这个从概念上来说,显然是没有问题的,但是抗震显然是不利的,是框架结构中的局部转换!我是新手,所以担心规范会有商业框架中不能用异形柱的规定!