一个小高层,机房在顶楼,我市直接引电缆到机房,但他说要求一楼增加加箱子,做隔离和保护开关,规范有规定要求进楼要做隔离和保护(大概意思)。我已按要求改了。我没找到这条。

一个小高层,机房在顶楼,我市直接引电缆到机房,但他说要求一楼增加加箱子,做隔离和保护开关,

规范有规定要求进楼要做隔离和保护(大概意思)。我已按要求改了。我没找到这条。
免费打赏
han2003
2006年09月01日 10:58:39
2楼
低压配电设计规范
第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
民规
8.1.7 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。
回复
紫魂
2006年09月01日 12:37:08
3楼
感谢楼上的朋友,,,,,,,,,,,,,,,