双角钢T形截面填板数为何至少是两块?
commute5089
2012年01月11日 22:08:33
只看楼主

《钢结构设计规范》GB50017-2003之5.1.5条规定“受压构件的两个侧向支承点之间的填板数不得少于2个”。在中间放1个填板为什么不行呢?有人能详细解释一下其中的原由吗?谢谢。

《钢结构设计规范》GB50017-2003之5.1.5条规定“受压构件的两个侧向支承点之间的填板数不得少于2个”。在中间放1个填板为什么不行呢?有人能详细解释一下其中的原由吗?谢谢。
免费打赏
追梦ing
2014年11月05日 20:09:03
12楼
学习了,谢谢各个大神的指导
回复
chinalxb
2014年11月06日 07:40:06
13楼
过来看看,学习了。
回复
weiyf1951
2015年06月05日 10:13:12
14楼

受压构件容易发生稳定性破坏,有两种可能:1整体失稳 2单肢失稳导致构件整体破坏,规范要求属构造要求,就算计算单块填板或不设填板即可满足要求,但是为了避免单肢失稳从而引发整体破坏,增强构件整体性,提出此构造要求。