请问大侠,关于屋顶圈梁的问题
sllwwasky
sllwwasky Lv.4
2006年08月31日 21:02:00
只看楼主

现在是这样的:我这个砖混公寓楼屋面两边都有挑梁,而且挑出去的比较多,一边1800,一边2220,而屋面也只有7800。所以我现在挑梁就沿着横墙全部布置了,我的挑梁是450的高度,那这样的话,我屋顶该处的圈梁是不是就应该和这个梁一起现浇,还是我这个梁就可以代替圈梁了? 请明指啊~~~谢谢了

现在是这样的:我这个砖混公寓楼屋面两边都有挑梁,而且挑出去的比较多,一边1800,一边2220,而屋面也只有7800。所以我现在挑梁就沿着横墙全部布置了,我的挑梁是450的高度,那这样的话,我屋顶该处的圈梁是不是就应该和这个梁一起现浇,还是我这个梁就可以代替圈梁了? 请明指啊~~~谢谢了
免费打赏
wwzzgg1973
2006年09月01日 09:07:02
2楼
1.8*2+2.22*2=6.44米,与7.8米相差1.36米,该挑梁在横墙上直接拉通做就行了.
回复
sllwwasky
2006年09月01日 11:44:14
3楼
楼上的大侠你是不是算错了1.8*2+2.22*2=8。04米吧,不是6。44米吧,呵呵,不过也谢谢你哈,我已经拉通了,
回复
大林
2006年09月02日 16:19:02
4楼
按砌体规范规定除去屋面挑梁压入长度所剩的不多了,建议拉通,
回复
biyanli
2006年09月03日 22:25:06
5楼
我也认为该拉通
回复