请问大家是怎么计算照度的?
yyf1234567890
2006年08月31日 20:37:43
来自于照明工程
只看楼主

请问大家是怎么计算照度的?是采用利用系数法还是直接根据照度功率密度值乘以房间面积再除以灯具功率啊?

请问大家是怎么计算照度的?是采用利用系数法还是直接根据照度功率密度值乘以房间面积再除以灯具功率啊?
免费打赏
xhc90216
2007年07月08日 19:29:28
12楼
我要说的是:既然新规范规定了照明功率密度值的目标值,又是强条,那么就直接根据照度功率密度值乘以房间面积再除以灯具功率计算,选择推荐灯具就是了,何必要采用利用系数或逐点计算呢。
如果采用利用系数或逐点计算的LPD值不能符合照明功率密度的目标值,到底违反不违反规范呢?
回复
bingyu0923
2007年07月10日 17:41:36
13楼
系数都是根据经验选的,大多数建筑设计院的人都不会详细计算的
就那么点钱
回复
yutong0000001
2007年09月22日 14:48:27
14楼
大家好,我是个新手我想问一下各位老师,做照度计算的时候是先布置灯具,计算总的光通量再除以布置的灯具数量得出每一个灯具的光通量再根据这个光通量选择灯具。还是先选择好灯具,根据计算的总的光通量除以你选择的灯具的光通量得出灯具的数量呢?我不这么明白,但是我觉得两种方法都可以吧,但是为什么还要验证呢,计算时无论是选择灯具的光通量还是灯具的数量都比计算得出的结果打啊。所以选好后的平均照度一定大于你计算的房间要求的照度啊。
回复
fenggujian
2007年09月22日 22:30:27
15楼
一般设计软件都是计算室内照明的,那室外照明的照度如何计算呢???
回复
qashill
2007年09月25日 11:16:40
16楼
室内照度的计算:1、灯管的照度(具体见各灯管的技术资料);2、房间的室指数,面积/[(灯具的高度-操作面的高度)X(长-宽)];3、反射率,依据室指数来考虑房间的反射率(同时还有吊顶和无吊顶的区分);4、房间的需要照度(参见设计规范或业主要求);5、灯具的种类;6、操作面的高度,灯具的高度;7、照明率,通过2,3,5的要求选择房间的照明率;8、保守率即保险系数;9、房间的面积;10、具体公式:灯具数量=(设计照度X房间面积)/(每套灯具的灯管数量X灯管的照度X保守率X照明率)。
照明率、保守率需通过多次的设计及现场的测试进行完善,当然影响的因素太多,一定的偏差还是会存在的。
附上室指数、灯具反射率及照明率的关系表供参考。