求助!没有新风系统的地源热泵水系统的3000平以上办公楼需要做喷淋吗?
jason1233
jason1233 Lv.2
2012年01月11日 16:46:50
只看楼主

求助!没有新风系统的地源热泵水系统的3000平以上办公楼需要做喷淋吗?没有整体的送回风管道

求助!没有新风系统的地源热泵水系统的3000平以上办公楼需要做喷淋吗?没有整体的送回风管道
免费打赏
dvd
2012年01月12日 16:51:27
2楼
根据《建规》8.5.1条第5款,可不做!
回复
zl19830211feng
2012年01月13日 11:11:59
3楼
不带风管系统可以不做吧
回复
愤怒的小鸟
2012年01月13日 11:18:00
4楼
无送回风的空调系统,说明上得加上这句话。可不做。
回复
胖阿蒙
2012年01月13日 19:55:02
5楼
是否需要配置自动喷水灭火系统,不是看建筑面积多大,而是看发生火灾危险性的大小。这个在喷规里已经明确说明了。如果仅凭你现在的描述,是可以不做的。
回复
antique5218
2012年01月18日 14:30:43
6楼
恩恩,学习了
回复
yanlchou
2012年01月19日 08:23:54
7楼
学习了,谢谢。
回复
xiaoshaoling
2012年01月19日 11:12:22
8楼
学习了,谢谢楼上的兄弟了。
回复
tx-zwx
2012年01月26日 21:40:15
9楼
谢谢楼上的兄弟,学习了
回复
夜宵77
2012年06月07日 15:59:05
10楼
楼主是哪的,确定你们那做了中央空调可不做新风?我们浙江这边中央空调就得上新风
回复
wmlrr1q2
2014年10月09日 15:12:36
11楼
dvd 发表于 2012-1-12 16:51 根据《建规》8.5.1条第5款,可不做!这个帖子有很长时间了,可是我还有个相似的问题:有个4层办公楼面积大于3000平,二层有内房间需要设送排风系统;各层内走廊有机械排烟。这种情况需不需要设喷洒啊?如果设,是局部设还是全部设啊?您对建规8.5.1-5条中“设有送回风管的集中空调系统”是怎么理解的啊,多大规模的空调系统算哪?