请教大侠:T接箱的疑问(电缆变径)
yzacl
yzacl Lv.3
2006年08月31日 11:09:17
只看楼主

YJV电缆用T接箱分支电缆是否可以变径?在线等谢谢

YJV电缆用T接箱分支电缆是否可以变径?
在线等
谢谢
免费打赏
yzacl
2006年08月31日 12:37:36
2楼
大侠们给个意见啊
求求你们了啊
有没有高人啊
回复
lijun_7766
2006年08月31日 21:36:37
3楼
分支用,当然也可变径用
回复
fifitony001
2006年09月01日 00:17:18
4楼
电缆当然可以变径,只是变径后的线路的保护也要考虑吧。三米内是可以的,大于就要加保护电器了,低压配电规范有
回复
bigshoes
2006年09月01日 01:32:56
5楼
变径3米内不用保护,3米以上用保护
回复
yzacl
2006年09月06日 16:16:23
6楼
谢谢各位大师