一个四层高的商场,高度约为15米,在底部有个化粪池,现在我们老总做建筑的要把一个框架柱设置在化粪池的中央,那我只有梁上起柱了。柱网约为8200X8200,我还是新手,做了半年不到。今天下午看到头都大了,觉得有点吓人哦,没遇到过,有经验的前辈们给我指点下嘛,按七度设防框架三级抗震。

2012年01月31日 17:03:47
22楼
如果非要这么做的话,托梁在化粪池两外端下加设柱,也可直接搁置在基础上。
一般化粪池尺寸不大,即,托梁两端加设柱后的跨度不会很大,应该可以。
柱下设独立基础还是桩基,视现场情况与原基础结构相协调。
但设的托梁是否在标高上与化粪池抵触?

[ 本帖最后由 monkeyone 于 2012-2-1 09:01 编辑 ]
回复
monkeyone
2012年01月31日 17:10:01
23楼
如果许可,应将托梁做成十字梁,双向承载
十字交叉处,要像独立柱下基础那样,节点放大加强。要设附加吊筋。
为了消除不均匀沉降、变形等引起的附加应力,上层梁柱亦应作相应增强。
现在框架一般都是双向的,故托梁不是双向的话,在另一方向上的弯矩将会产生很大的扭矩。
当然,托梁也可以做成井字,柱子落在井中。