一、跨度约4500,层高3200底层拆除承重墙  1,用型钢做成龙门架,担心型钢和原结构不整体 2,在承重墙两侧做夹梁,此法受力较好,但梁宽太大,不利于装修 3,用加大截面法加大圈梁和两侧构造柱,相当于框架处理二,基础加固拟采用植筋加大截面三,开门窗等最大约两米洞口,拟先浇过梁,再拆除开洞处墙体,有点担心新做过梁顶不牢上面的墙体四,紧贴原建筑加一个一层小房子,拟采用植筋法接出基础及地梁,并加大地梁以减少沉降影响

一、跨度约4500,层高3200底层拆除承重墙
  1,用型钢做成龙门架,担心型钢和原结构不整体
2,在承重墙两侧做夹梁,此法受力较好,但梁宽太大,不利于装修
3,用加大截面法加大圈梁和两侧构造柱,相当于框架处理
二,基础加固拟采用植筋加大截面
三,开门窗等最大约两米洞口,拟先浇过梁,再拆除开洞处墙体,有点担心新做过梁顶不牢上面的墙体
四,紧贴原建筑加一个一层小房子,拟采用植筋法接出基础及地梁,并加大地梁以减少沉降影响
没做过这种类型加固,这个房子是个别墅小区,虽然可以有很多可靠的方案选择,但怕外行看笑话,肯请各位交流经验
免费打赏
longhorn181
2006年09月01日 17:49:54
2楼
关注中
回复
ren-an
2007年03月25日 22:01:37
3楼
我有一套3层别墅,准备装修加固。想利用紧贴原建筑加一个一层小房子,拟采用植筋法接出基础及地梁,并在增加部分的地下采用玻璃钢地面,下面水池与外面相通,不知有无可借鉴的施工方法及设计思想。
回复
xtklxz
2007年03月27日 14:37:33
4楼
不宜单独使用型钢做承重结构,尤其是柱子,柱子采用钢筋混凝土较好。为方便施工,承重梁可以使用型钢,与柱子要有可靠的连接。