请教一下关于稳压泵的问题
eming5201314
2006年08月30日 19:41:02
只看楼主

我想问一下各位前辈,在稳压泵和压力罐配套使用的水泵房里,平时没有人用水时,是不是就只是压力罐在发挥作用,当压力罐不够压力时,才启动稳压泵,当小量用水时,稳压泵才启动,大量用水时,主泵才启动,还是稳压泵是长期启动的?

我想问一下各位前辈,在稳压泵和压力罐配套使用的水泵房里,平时没有人用水时,是不是就只是压力罐在发挥作用,当压力罐不够压力时,才启动稳压泵,当小量用水时,稳压泵才启动,大量用水时,主泵才启动,还是稳压泵是长期启动的?
免费打赏
zhp4230
2006年08月30日 22:09:56
2楼
多看书,多思考
回复
eming5201314
2006年08月31日 22:38:35
3楼
我想知道那几个泵的工作顺序
回复
li-linyong
2006年08月31日 23:00:53
4楼
你说的没错。小水量,当系统管网漏水时导致降压,不满足消火栓口要保持所需充实水柱的压力,稳压泵启动。当消防时,大量用水,稳压泵的启动不能保持气压罐的压力,大泵启动,维持消防所需压力和流量。至于大泵启动后是否还需稳压泵,一般是不需要的。
回复
eming5201314
2006年09月01日 13:17:46
5楼
谢谢前辈
回复
liuxia760117
2006年10月16日 14:37:18
6楼
稳压泵维持因管道系统漏损造成的压力降。火灾发生时消防泵启动。平时稳压泵、消防泵均不启动。