QP、QA系列隔离开关能带负荷操作吗?
zhyp101
zhyp101 Lv.2
2006年08月30日 17:01:19
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同行:QP、QA系列隔离开关能带负荷操作吗?一般这两种带旋转式开关都把手柄放在箱体外面,只能带负荷操作了才能带开箱门。多大额定电流的隔离开关能带负荷操作?

各位同行:
QP、QA系列隔离开关能带负荷操作吗?一般这两种带旋转式开关都把手柄放在箱体外面,只能带负荷操作了才能带开箱门。
多大额定电流的隔离开关能带负荷操作?
免费打赏
littlesea
2006年08月30日 17:25:13
2楼
给你看看厂家的一部分介绍:
概述
QSA系列隔离开关熔断器组、QA和QP系列隔离开关(合称Q系列开关)系厦门电器控制设备厂独家引进丹麦LK公司专有技术制造的产品,具有90年带世界先进水平,产品技术指标符合IEC947-3,GB14048.3等标准。

Q系列开关共有三个系列二十个基本规格。开关额定工作电压:交流380V(部分可达1000V,50Hz),直流220V~400V;额定工作电流:63A~3150A;开关可有二极、三极、三极带中性极(四极)、三极带中性线等型式。

Q系列开关的标准化、系列化、通用化水平极高,所有产品皆通过三个由新型耐弧工程塑料制成的壳体组装派生而成,开关每相有两组双断点的触头系统,通过改变触头联结型式则可派生出不同系列的开关。

QSA系列隔离开关熔断器组
QSA系列开关系开关与熔断器的组合电器,由熔断体和两组触头串联组成,分断能力高(660V时AC-23类别),具有短路和过载保护功能。开关可配用刀型或螺栓连接型熔断体,同时根据需要可带有熔断信号装置以供引连接报警或控制之用。

QA系列隔离开关
QA系列隔离开关由短接铜排直接串联两组触头组成,分断能力高(660V时AC-23类别)。

QP系列隔离开关
QP系列隔离开关由两组触头并联组成,分断能力较低(660V时AC-21类别,380V时AC-22类别),但电流容量大增,最大可达3150A。


★ 用途
Q系列开关主要用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为不频繁操作的电源开关、隔离开关和应急开关,并作电路保护之用。开关可直接开闭电动机等高电感负载,并可控制电器等容性负载。

Q系列开关的技术指标高、可靠性高、体积小、规格多,使用选择方便,特别适合于高级成套装置中使用。


★ 结构特征
全封闭式的触头灭弧系统
Q系列开关有一个全封闭的壳体,其结构新颖、紧凑。开关的动、静触头及灭弧系统均装在封闭的壳体内,达到零飞弧。

独特的触头系统
Q系列开关有一个最新发展的,把刀形触头和滚动触头的优点结合起来的,具有独特性能的触头系统。触头系统由压缩弹簧和四个镀银的铜滚柱组成,滚柱借助于钢质保持架定位,每个滚柱都可以单独动。开关每一相有两组这种双断点的触点系统。

无关人力操作
Q系列开关具有弹簧储能的操作机构,利用连杆机构过死点。靠弹簧力完成分、合动作,使开关的动作是无关人力的,保证其动作的可靠与稳定。

先进的操动器
Q系列操作开关配用的是一个先进的,多功能的操动器,由操作手柄和传动轴等组成。
开关一般配用H系列手柄,对QSA630、QSA1000、QP1600及以下规格开关还可配B系列手柄。
手柄的机构使其具有联锁功能:开关闭合时,成套装置的门不能打开;成套装置的门打开时,开关不能闭合。如有需要,也可方便地取消联锁功能。
手柄在分断和闭合位置均可用挂锁锁住
手柄和动触头之间的机械配合,保证了手柄的通断指示与触头的通断位置相一致。
传动轴有多种长度可供选用,能满足不同安装深度的需要。

安全的隔离距离
在配电系统中,从变压器或发电机来的电压必须能明确地和配电装置隔离开。Q系列开关完全满足这个要求。
对于QSA系列开关,不但是接线端之间的隔离距离满足要求,而且接续线端和熔断体之间距离也满足要求。这种双重的安全结构,对更换熔断体或者进行检修都是重要的。

独立的辅助开关
开关可带一个或二个辅助开关,对于QP2500、QP3150可多至四个,每个辅助开关都有一常开、一常闭两对触头。


★ 性能特点
短路容量
Q系列开关的新型触头系统中,每条接触线只通过1/4的电流,闭合时,每条接触线的电动反力减少为原来的(1/4)2,即1/16;而在触头闭合后,途经滚柱的电流形成一夹紧的力(也是防止触头分开的力)随着电流的增加而增加,在极限故障情况下,这电流大于100KA(有效值)。
上述作用不但在故障电流通过时,而且也在开关以应有的高闭合速度接通短路电流时得到证明。

分断容量
开关的新型触头系统可把分断过程分配给每相的四个分断点,从而合开关具有了极限分断能力(660V时AC-23类别)。这种分配的结果又使燃弧时间和触头的发热都减小了,进而延长了触头寿命。

我也怀疑它的可操作性。
回复
pumpstation
2006年08月30日 17:26:05
3楼
可以带负荷操作。
回复
pumpstation
2006年08月30日 17:28:53
4楼
从介绍来说,没有理由怀疑,QA和QP的使用类别都是AC21、22、23,按其制造标准GB 14048.3-2002,这3种类别均可通断负载。